室外AP为什么不能做本地供电

晴空 7027

{{ttag.title}}
我咨询过华为、华三, 同样都没有本地供电的室外AP,但是客户疑问来了:
为什么不可以做本地供电呢,担心什么呢?立杆有避雷针,有接地的     电源口也可以做防雷,为什么不能把电源模块增加到室外AP内部呢?

求普及下常识

该疑问已被 解决,获得了 20 S豆

回帖即可获得
2S豆
,被楼主采纳即奖励20S豆+10分钟内回帖奖励10S豆 [已过期] ,了解更多S豆奖励信息

完善手机号和公司名称,让服务更省心更便捷!立即完善

您好,您问的应该是能不能支持直接用 220V 交流供电。
这个问题是这样的:
1. 首先用 PoE 注入器供电就可以了,已经能满足需求,结构简单。
2. 支持 220V 交流输入,需要在 AP 内部增加一个适配器,缺点有:
        1)增加了散热负荷,室外 AP 由于工作环境温度高,对散热要求很高
        2)增加了成本、体积
        3)220V 交流输入引脚需要做妥善的防水处理
由于相比使用 PoE 注入器或PoE交换机,支持 220V AC 交流输入带来的好处并不是很明显。所以这个特性大部分产品并不支持。
本答案是否对你有帮助?
❤★陈智强★❤ 发表于 2016-5-10 18:03
  
适配器供电较为落后,且比较麻烦、风险大,需要单独电路到室外无线AP处进行供电;而POE供电只需增加一台POE供电机,即可用网线对室外无线AP进行供电,相对简单、易部署、安全性高。
发表于 2016-5-10 18:19
  
用poe注入器的飘过
北回归线 发表于 2016-5-10 19:06
  
应该是考虑的防雷、防水。室外场景环境复杂,供电麻烦,本地供电还做电源的防护工作等等。部署难度加大了。
无线产品专家 发表于 2016-5-10 20:38
  
深拥 发表于 2016-5-10 21:02
  
其实说白了就是没必要做,吃力不讨好
隔壁老章 发表于 2016-5-17 09:02
  
室外环境复杂,poe供电方便  施工起来相对简单,安全性也比较高      
黄鹏(广州) 发表于 2016-5-17 13:24
  
到处拉电线不怕漏电么
Anony 发表于 2016-5-18 08:55
  
难道你见过在室外十几米甚至几十米高的地方扯一根电源线下来的?毫无意义
水之蓝色 发表于 2016-12-17 21:06
  
出于安全和施工方便考虑,还是poe供电方式可靠。

等我来答:

换一批

发表新帖
热门标签
全部标签>
每日一问
技术笔记
技术盲盒
技术咨询
功能体验
干货满满
新版本体验
2023技术争霸赛专题
标准化排查
产品连连看
GIF动图学习
信服课堂视频
自助服务平台操作指引
运维工具
技术晨报
安装部署配置
每日一记
用户认证
通用技术
秒懂零信任
安全攻防
云计算知识
SDP百科
设备维护
深信服技术支持平台
答题自测
sangfor周刊
资源访问
排障笔记本
社区帮助指南
畅聊IT
专家问答
技术圆桌
在线直播
MVP
网络基础知识
升级
上网策略
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
原创分享
解决方案
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
功能咨询
终端接入
授权
迁移
山东区技术晨报
地址转换
虚拟机
存储
加速技术
产品预警公告
玩转零信任
信服圈儿
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
答题榜单公布
纪元平台
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
文档捉虫活动
齐鲁TV
华北区交付直播
每周精选

本版达人

adds

本周建议达人

无极剑圣

本周分享达人

新手25642...

本周提问达人