IPMI风扇类告警

|

问题描述

IPMI风扇类告警
此文档需要其他文档支持的有:
1、各厂商服务器拆机换件操作指导手册
服务器软硬件操作相关指导手册-->七、各厂商拆机换件操作指导手册1-6部分内容。
服务器软硬件操作相关指导手册-->七、各厂商拆机换件操作指导手册1-6部分内容

解决方案

现象一:某个风扇不转




步骤一:开箱插拔告警风扇,看风扇是否有转速,告警会不会消失,有转速,告警消失则观察,有转速,告警没消失,断电5分钟上电测试,现象一样则联系硬件技术支撑同事排查,没转速则执行步骤二。

步骤二:将正常风扇跟告警风扇交叉测试,现象跟着风扇走返修风扇跟着槽位走返修设备。

现象二:风扇转速异常(某个风扇转速远低于其他风扇转速)
步骤一:将告警风扇与正常风扇对换位置,看告警是否跟着风扇走还是跟着槽位走,跟着风扇走返修风扇,跟着槽位走,断电5分钟上电,还是有告警返修设备。