单位目前的网络形式一个AD-1600后面接一个AC130,然后接核心交

新手589218 1911

{{ttag.title}}
单位目前的网络形式一个AD-1600后面接一个AC130,然后接核心交换机,每天客户端机器11:30-11:40无法登陆AD,能够登陆AC,使用AC系统诊断-命令控制台能够ping通AD,查看AC上的时间计划组设置,无任何该时间段的设置,目前需要确定故障原因在哪里,那位高手能指导一下如何进行解决.

该疑问已被 解决,获得了 20 S豆

回帖即可获得
2S豆
,被楼主采纳即奖励20S豆+10分钟内回帖奖励10S豆 [已过期] ,了解更多S豆奖励信息

完善手机号和公司名称,让服务更省心更便捷!立即完善

回复新手589218:系统故障排除,根据您测试的地址开开启直通,看下日志是否有被AC拦截
http://bbs.sangfor.com.cn/plugin ... abase&tid=22219

参考这个文档哦
本答案是否对你有帮助?
Janbos 发表于 2019-1-4 12:17
  
您再ad上的【系统配置】-【用户】-【角色】里面查看有没有登录限制
哒哒哒 发表于 2019-1-4 13:19
  
您好,在无法登陆的时候,有咩有尝试在AC上开直通测试呢
yzy 发表于 2019-1-4 23:03
  
1、AD无法登陆的时候AC开直通查看是否被AC拦截了
2、无法登陆的时候使用tracert AD IP查看路由是到哪里中断了
凝網_蟲爺 发表于 2019-1-5 09:07
  
学习了:爱你:
主动出击 发表于 2019-1-5 18:06
  
估计是被拦截了。
ie5000 发表于 2019-1-6 00:28
  
看评论长知识
新手195750 发表于 2019-1-7 11:06
  
就是每天只有10 分钟的时间登录不上吗?这就很奇怪了啊。
乱拳打死老司机 发表于 2019-1-9 16:41
  
您好,建议您再找个时间段登录不上的时候,在AC开启直通测试是否正常,如果直通正常说明被拦截了。
好心情能长寿 发表于 2019-1-14 20:33
  
从AC上查一下日志

等我来答:

换一批

发表新帖
热门标签
全部标签>
每日一问
技术盲盒
技术笔记
每周精选
干货满满
技术咨询
新版本体验
信服课堂视频
标准化排查
产品连连看
安装部署配置
功能体验
自助服务平台操作指引
秒懂零信任
GIF动图学习
2023技术争霸赛专题
通用技术
社区帮助指南
技术晨报
安全攻防
每日一记
玩转零信任
天逸直播
华北区交付直播
深信服技术支持平台
畅聊IT
答题自测
专家问答
技术圆桌
在线直播
MVP
网络基础知识
升级
上网策略
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
运维工具
云计算知识
用户认证
原创分享
解决方案
sangfor周刊
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
SDP百科
功能咨询
终端接入
授权
设备维护
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
加速技术
排障笔记本
产品预警公告
信服圈儿
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
答题榜单公布
纪元平台
卧龙计划
华北区拉练
以战代练
山东区技术晨报
文档捉虫活动
齐鲁TV

本版版主

147
108
49

发帖

粉丝

关注

本版达人

新手89785...

本周建议达人

七嘴八舌bar

本周分享达人

新手76619...

本周提问达人