【每日一记】+等保物理环境建设(1)
  

平凡的小网工 960

{{ttag.title}}
国企过后,等保2.0的测评工作也被提上了日程。目前都很关心等保能否通过的问题,最近去了很多客户的机房,先说说物理条件的要求吧。后续在慢慢更新关于最近工作遇到的关于情况吧。
今天去的是一个某公司旗下的二级国企单位。物理环境还行,基本的条件都是符合的。下面来详细说明。

1、物理位置的选择。
机房和办公地选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内;(客户自己的大楼,建筑比较高大上)
机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室,以及用水设备的下层或隔壁;(机房在3层)

2、
房出入口应有专人值守、控制、鉴别和记录进入的人员,(有机房管理员)
需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程,并限制和控制其活动范围。审申请审批记录至少明确来访人员的姓名时间来访目的,应专人陪同来访人员进入机房对其对其行为进行限制和监控。(有对应的机房制度要求)
机房重要区域配置的电子门禁系统要正常工作,可对进入人员进行控制鉴别和记录,电子门禁系统有运行和维护记录。(有电子门禁环境)

3、
客户将主要设备放置在机房内;并将设备或主要部件进行固定,设置了明显的不易除去的标记;
通信线缆铺设在隐蔽处,可铺设在地下或理线架中;
介质进行合理分类,有明确的标识,介质存储在介质库或档案库等专用场所内;
客户机房设置监控报警系统,且监控报警系统并正常工作,可进行监控和报警,并保存监控报警记录,报警系统要有运行和维护记录。

4、防雷控制,大楼有避雷针。机房有设置交流电源地线,交流电源接地检测结果符合要求。