正文摘要:

让知识沉淀,将智慧传递!原创分享计划6正在进行,点击了解详情!    假期中,各种通知的效率都比较低,当接到临时停电通知的时候,UPS的电量已经消耗了一大半,这种情况一年也遇不到一次,赶上了还真是有 ...

回复

蓝海 发表于 2021-1-12 14:14
楼主真是临危不乱,镇定自若,佩服佩服。
78465 发表于 2021-1-11 11:16
谢谢分享,学习学习了
伏波万里游沧海 发表于 2020-12-20 08:01
就怕临时挺多可以设置UPS联动
黄波 发表于 2020-2-26 22:35
收藏了哈
新手260505 发表于 2020-2-25 11:35
这波操作有点爽
YangZheng 发表于 2020-2-21 22:07
老铁厉害哈
新手548437 发表于 2020-2-19 14:15
感谢分享。
新手612152 发表于 2020-2-18 22:56
新年快乐,谢谢分享
新手031815 发表于 2020-2-17 10:01
理清了我的思路,感谢