深信服社区»版块 云计算类 超融合HCI #原创分享#【超融合】超融合平台意外断电主机离线的处理 ...

#原创分享#【超融合】超融合平台意外断电主机离线的处理过程及后续预防

查看数: 3859 | 评论数: 14 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2020-6-8 07:45

正文摘要:

问题现象:超融合平台意外断电,重启后发现有两台主机离线了,如下图:

回复

不懂就问 发表于 2020-6-14 15:18
感谢分享!楼主的排错思路很清晰,由硬件到软件,一层一层进行排查,可以清晰定位到问题。最后对问题也进行了总结,避免下次踩同样的坑。搞这行,就需要这种精神,一点一滴积累。向楼主学习。
阿威十八式 发表于 2024-8-29 09:48
打卡学习,感谢大佬分享!
屁屁我很忙 发表于 2024-7-9 10:09
非常好的实践教程,谢谢分享
新手318074 发表于 2023-8-12 11:12
感谢分享,有助于工作,学习学习
新手678448 发表于 2020-6-24 09:19
感谢分享
新手678448 发表于 2020-6-19 10:04
感谢分享~学习了~
魅力长安 发表于 2020-6-17 17:28
思路清晰,上次我这机房pdu不知道为啥直接炸了,交换机口也坏了
新手806766 发表于 2020-6-12 14:54
谢谢分享
陈氹 发表于 2020-6-10 22:16
不管是配置还是编辑文档,都要保存