深信服社区»版块 安全类 行为管理AC 无法访问web控制台

无法访问web控制台

查看数: 2390 | 评论数: 6 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2021-10-5 17:34

正文摘要:

电脑直连ac1100的eth0口,配置的ip地址为10.251.251.3/24可以ping通10.251.251.251。但是无法访问web控制台。

回复

新手156146 发表于 2021-10-16 09:02
是设备故障。已找供应商
新手10261 发表于 2021-10-9 18:08
您好!

1.可以测试一下443、22345、51111是否通
2.可以直连登录AC进行测试
    把电脑接在eth1口,将电脑的IP地址设置为128.128.125.253,子网掩码设置为:255.255.255.248,通过在浏览器中输入https://128.128.125.252看是否可以登录设备
    把电脑接在eth0口,将电脑的IP地址设置为128.127.125.253,子网掩码设置为:255.255.255.248,通过在浏览器中输入https://128.127.125.252看是否可以登录设备
3.可以尝试更换网口使用不同的子接口地址测试
4.测试还是不行的话,建议再次测试恢复一下出厂

若是以上步骤排查还是无法解决您的问题,辛苦您在工作时间接入社区智能客服的人工。
pubh 发表于 2021-10-9 14:10
先确认webui的443端口是否修改了。
exejoker 发表于 2021-10-8 16:22
确定端口号是443吗
Z_League_ZzY 发表于 2021-10-6 15:27
试试默认地址能否登陆web
水之蓝色 发表于 2021-10-5 18:47
1、确保webui的接口没有修改,如修改过,使用https://10.251.251.251:端口号
2、在电脑上测试443端口是否可以通
3、利用子接口登陆试试