深信服社区»版块 安全类 行为管理AC 无法访问AC管理界面

无法访问AC管理界面

查看数: 1283 | 评论数: 5 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2021-12-24 13:07

正文摘要:

因为这些都是之前的售后人员给配置好的,我这电脑做了一次系统就无法访问了,地址敲进去提示一个“上网认证系统”,但是我们并不知道这个上网认证的账号。硬件就在我旁边,我还有什么办法可以访问管理界面吗? 目的 ...

回复

新手951387 发表于 2022-1-6 08:51
调策略的话还是联系400吧,毕竟不熟悉容易出问题
xTxTx 发表于 2021-12-31 16:58
地址前面改成https 如:https://ACIP
王兵 发表于 2021-12-31 16:36
找一下深信服技术支持,看能不能远程解决。
sangfor33902 发表于 2021-12-31 09:51
您好
您当前进入的是http页面,是上网认证的页面,如果您需要登录控制台,那么是需要输入https://ACIP(ACIP修改为您AC的地址)

1、电脑单接AC/SG设备的eth0口或eth1口

2、电脑配置和默认地址或子接口地址同网段的IP地址

eth0默认地址:10.251.251.251/255.255.255.0

eth0默认子接口地址:128.127.125.252/255.255.255.248

eth1默认地址:10.252.252.252/255.255.255.0

eth1默认子接口地址:128.128.125.252/255.255.255.248

3、使用浏览器输入“https://设备ip地址”登陆设备(默认地址或者是默认子接口地址)

4、AC/SG4.6及以下版本默认的账号/密码是Admin/Admin

5、AC/SG5.0及以上版本默认的账号/密码是admin/admin

恢复密码的可以参考一下下方的步骤:恢复密码需要重启设备,建议在业务允许的时候进行操作
AC/SG从标准版本12.0.42开始、全网AC从标准版本13.0.4开始支持U盘恢复密码(同时也支持交叉线短接方法恢复):

1、新建一个txt文档,将其重命名为reset-cfg.txt,将txt文档拷贝到U盘根目录,U盘格式为FAT 32;

2、确保电脑和设备可以通信,访问设备地址 https://ACIP/php/rp.php,网页会有提示 “创建文件成功,请连接交叉线并重启设备”

  注意:

  ①、请将“ACIP”改为您的设备的IP地址

  ②、若创建文件成功的这个步骤没执行成功,直接就插入U盘重启设备的步骤, 会导致恢复出厂设置

  ③、U盘恢复密码创建标记文件的时候的提示还是提示请短接交叉线,这个只是创建文件显示问题,接下来插上U盘操作即可

3、AC上插入U盘,重启设备 ;

4、设备重启到密码恢复成功大约3到5分钟左右,拔出U盘。

5、等待约5到10分钟后,尝试通过默认帐号admin密码admin登录设备



注意:U盘恢复密码完成可以登录控制台后,然后手动重启一次设备(重启前要确认U盘已经拔出)





AC/SG5.5R1及以上版本均可以使用交叉线恢复密码

恢复方法如下:

1、确保电脑和设备可以通信,则访问设备地址:https://ACIP/php/rp.php,网页会有提示 “创建文件成功,请连接交叉线并重启设备”

  注意:

  ①、请将“ACIP”改为您的设备的IP地址

  ②、若创建文件成功的这个步骤没执行成功,直接就插入交叉线重启设备的步骤, 会导致恢复出厂设置

2、准备交叉线短接设备任意两个非bypass电口,建议eth0和eth1口(AC/SG12.0.12及之后的版本,使用交叉线恢复密码只能短接0口和2口)

3、手动重启设备,设备重启到密码恢复成功大约3到5分钟左右,拔掉交叉线。

4、等待约5到10分钟后,尝试通过默认帐号admin密码admin登录设备



注意:交叉线恢复密码完成可以登录控制台后,然后手动重启一次设备(重启前要确认交叉线已经拔出)



交叉线恢复默认用户名和密码步骤,建议参考链接:点击这里

恢复出厂以及其他版本恢复密码方法,建议参考链接:点击这里



AC/SG5.5R1之前的版本设备交叉线恢复密码,请查看控制台登录页面的版本信息中是否有sp_pwforce这个字段;

如果有,也可以通过交叉线恢复默认密码,
如果没有sp_pwforce这个字段,则请联系4006306430进行处理



雪碧。 发表于 2021-12-28 16:47
你的网址输入有问题,不应该输入http的。要输入https://你得ac的ip地址,就可以进去了