深信服社区»版块 区域群组 山东区 【天逸出品】【第六十三期】AD、AF、AC全交叉部署的最优 ...

【天逸出品】【第六十三期】AD、AF、AC全交叉部署的最优解

查看数: 4988 | 评论数: 11 | 收藏 3
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2023-10-26 13:17

正文摘要:

我们在部署双机出口时候,如果碰到多产品组合 比如 AD  AF  AC 都是两台 我们在设计部署方案的时候,就需要考虑很多细节点 比如接线方式,设备的部署模式,主备还是主主,切换条件,设备如何 ...

回复

352453 发表于 2024-3-4 18:28
刚好在做这种项目,开始全用了口字型的,多台设备切换会丢4个包,正在改为交叉的,很有参考意义,谢谢了。
新手719320 发表于 2024-2-19 23:32
感谢分享有助于工资和学习!
科思哲 发表于 2024-1-7 09:53
感谢分享有助于工作和学习!
科思哲 发表于 2024-1-6 09:03
每天学习一点新知识,谢谢分享
科思哲 发表于 2023-12-23 09:22
感谢分享,持续学习,持续进步
SANGFOR_HZ 发表于 2023-11-11 15:51
感谢分享有助于工资和学习!
阿勒泰 发表于 2023-10-27 09:36
高级,高级,厉害了,学到了。
技服74623 发表于 2023-10-26 18:40
学到了学到了
张栋栋 发表于 2023-10-26 14:36
非常详细