某公司AC-1200连接思科三层交换机,内网网段分别是3、4、11、10(连接AC用),交换机下PC可以ping通10交换机,可以ping通10AC,代理上网已配置,静态路由已回写,内网除了10段外都没能上网,请大神指点啊 控制台可以 ...

回复

大束 发表于 2017-4-24 15:43
问题已处理,是我自己三层交换机的route  地址差了一位,感谢某公司的IT兄弟姐妹积极的给予支持配合,由衷感谢。
但还是要说某公司的质量,9台设备,坏了一台VPN2050,一台AC1200的磁盘(14年5月设备),坏了一台AC1200电源。我不是很明白同样的环境二台思科的三层交换到现在除了声音比刚买的时候大一点点外别的都杠杠的,再次部署区域公司我真不知道还能选择某公司吗?!
小伙,不错 发表于 2017-4-24 11:31
开直通都不能上网?
nrsheng 发表于 2017-4-24 11:30
学习一下
陈智强 发表于 2017-4-24 11:25
楼主可以先测试,所有网段PC是否能够ping通AC设备,然后检查控制策略
深拥 发表于 2017-4-24 11:24
代理策略和设备配置界面截图来看吧
陈智强 发表于 2017-4-24 11:21
麻烦楼主画一个简单的拓扑看下
深粉 发表于 2017-4-24 11:00
这个问题怎么又发了一遍?
相同的帖子里面的方法都测试了吗?
认证策略
防dos攻击
开直通
测试结果怎么样呢
陈智强 发表于 2017-4-24 11:40
回复新手860473:我补充一下,是wan口网关地址,和wan口地址  内网是否都能ping通