深信服社区»版块 安全类 行为管理AC AC有时连不了,ping不通

AC有时连不了,ping不通

查看数: 1227 | 评论数: 4 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2017-5-12 15:33

正文摘要:

有时隔几个小时断,有时连着断。一起接的AF就没事。日志上看不出来有报错。AC下面接的交换设备都测试过没有问题。

回复

小伙,不错 发表于 2017-5-12 16:59
设备直接eth1口,10.252.252.252这个ip地址,看现象是否存在
7情6欲 发表于 2017-5-12 16:11
看楼上的排错步骤
qinpeng 发表于 2017-5-12 15:45
排查步骤

1、如果报错是:登录组建加载失败、页面显示空白等异常情况,可以清空下浏览器缓存,启用兼容性视图或者是换电脑再重新登录看下

2.把电脑接在eth1口,将电脑的IP地址设置为128.128.125.253,子网掩码设置为:255.255.255.248,通过在浏览器中输入https://128.128.125.252看是否可以登录设备

3.(如果eth1被占用的情况下)把电脑接在eth0口,将电脑的IP地址设置为128.127.125.253,子网掩码设置为:255.255.255.248,通过在浏览器中输入https://128.127.125.252看是否可以登录设备

4.检查设备的是否在负载状态,cpu 内存是否被占满

5.排查一下内网是不是有高丢包环境 导致无法登录设备

6.观察设备外观灯状态、换网线和重启设备看看是否能登陆

7.联系400排查一下,用升级客户端看看是否能进入,进设备后台看看
深粉 发表于 2017-5-12 15:36
pc直接接ac设备 再测试呢?
另外 检查下网口的工作模式、换网线测试下