深信服社区»版块 云计算类 软件定义数据中心SDDC 深信服超融合主机显示网关不通告警,不知是什么原因造成 ...

深信服超融合主机显示网关不通告警,不知是什么原因造成?

查看数: 3595 | 评论数: 25 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2025-3-25 14:38

正文摘要:

1.对业务无影响 2.频繁出现3.不知道什么原因造成的4.共六台主机都出现这种情况

回复

俞建水 发表于 2025-4-10 08:41
网关是不是正确的,中间是否有防火墙策略!
如果局内网不出局的话,不影响应用!
jaky911 发表于 2025-4-4 23:10
看到有一个相同案例 https://support.sangfor.com.cn/c ... 385&isOpen=true
网泰王晓庆 发表于 2025-4-2 08:37
这是管理口的问题,建立看下接口状态,没问题的话看看交换机有没有什么告警之类的
当代牛马 发表于 2025-3-31 09:22
检查主机管理口到网关设备的接线是否正常,确保没有物理连接问题
实习19857 发表于 2025-3-30 22:28
看一下交换机咯 看看配置有没有问题
新手981388 发表于 2025-3-30 13:03
当深信服超融合主机显示网关不通的告警时,您可以按照以下步骤进行排查:

    检查主机管理口到网关设备的接线是否正常:确保网线连接良好,网口灯状态正常[2]。

    检查网关是否配置正确:确认网关的IP地址和其他网络设置是否正确[2]。

    查看主机业务口流量:如果业务口流量过大,可能会导致通信异常。您可以尝试将主机的网络转发消耗的CPU核数改大。请注意,调整CPU核数时会导致业务短暂中断,因此建议在业务闲暇时进行操作[2][4]。
小小胖吃不胖 发表于 2025-3-29 10:49
如果主机的网关不通,您可以按照以下步骤进行排查:

检查接线:首先,检查主机管理口到网关设备的接线是否正常,确保没有物理连接问题。

检查网关配置:确认网关的配置是否正确,确保其设置符合网络要求。

流量监控:查看主机业务口的流量是否出现过大的情况。如果流量过大,建议将主机的网络转发消耗的CPU核数改大。请注意,这个操作可能会导致业务中断,因此建议在业务闲暇时进行
大智哥 发表于 2025-3-28 10:23
在物理链路保证正常的情况下,可检查是否流量过大或者虚机的虚拟交换网络问题。
一抹月光 发表于 2025-3-28 08:52
是不是有什么设备拦截。。。。。。。。。。。。。。。。。