深信服社区»版块 云计算类 软件定义数据中心SDDC 超容合虚拟机指定位置后,关机后,重开机,启动不起来, ...

超容合虚拟机指定位置后,关机后,重开机,启动不起来,不指定位置

查看数: 2214 | 评论数: 10 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2025-8-4 11:17

正文摘要:

超容合虚拟机指定位置后,关机后,重开机,启动不起来,不指定位置,能起来,但导致一台实物机的内存报警。。。

回复

韩立春 发表于 2025-8-4 16:50
超融合虚拟机迁移到其他主机失败的原因可能包括以下几个方面:

主机或存储告警信息:检查平台上是否有主机或存储的告警信息,这可能会影响迁移的成功。

网络配置问题:确认超融合所接物理交换机是否关闭了组播抑制,组播抑制可能会导致数据包丢失,从而影响迁移。

目标主机资源不足:检查迁移失败的详细告警信息,确认目标主机是否有足够的可用资源(如CPU、内存等)来接收迁移的虚拟机。

迁移任务冲突:确保在进行迁移时,目标主机没有其他迁移任务在进行,这可能会导致资源竞争和迁移失败。

如果上述排查无法解决问题,建议联系技术支持进行远程协助排查定位

1、检查平台上是否有主机、存储告警信息2、检查确认超融合所接物理交换机关闭了组播抑制3、检查迁移失败的详情告警信息,确认目标主机可用资源是否足够PS:如果上述排查无法解决您的问题,该问题判断需要工程师远程协助排查定位, 您可以通过关注微信公众号【深信服技术服务】自助提单协调,如果无法自助提单可以提供客户的单位名称、 您的单位名称、您的联系方式、该问题业务影响范围、该问题是测试项目/实施项目/交付项目等信息转人工协调工程师处理。
知足常乐961 发表于 2025-8-4 16:47
这个就只能找技术工程师联系二线看一下了
韩立春 发表于 2025-8-4 16:45
设置一下资源调度平衡,虚拟机如果迁移不到另一台主机,原因很多,比如CPU,内存,硬盘等问题。你目前没有把虚拟机的配置说出来,也不是很好判断,还有就是二副本问题,你当前虚拟机第二副本是否在244上,你得查看一下。你可以试着关机迁移到244看看,是否安装vmtools。如果迁移问题还是有问题,你可以找400看一下。
关键词 发表于 2025-8-4 15:31
有业务影响的话 我建议您直接联系400远程看一下
罗晓宇 发表于 2025-8-4 14:26
这个就只能找技术工程师联系二线看一下了
流云 发表于 2025-8-4 13:52
指定的设备内存不够了吧
王老师 发表于 2025-8-4 13:25
内存资源不足:不指定位置时虚拟机能启动,但占用物理机内存过多,触发内存报警,可能因虚拟机内存分配不合理或物理机内存资源紧张。
王老师 发表于 2025-8-4 13:23
指定位置可能强制绑定到资源不足的宿主机(如CPU/内存预留值过高),触发启动校验失败
小鱼儿 发表于 2025-8-4 12:08
联系400后台看虚拟机配置文件吧