深信服社区»版块 安全类 行为管理AC 深信服AC 1160使用交叉线恢复出厂后,交叉线连接eth0和 ...

深信服AC 1160使用交叉线恢复出厂后,交叉线连接eth0和电脑,

查看数: 73 | 评论数: 7 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2026-3-16 23:51

正文摘要:

本帖最后由 新手663355 于 2026-3-18 11:35 编辑 深信服AC 1160使用交叉线恢复出厂后,交叉线连接eth0和电脑,使用http://10.251.251.251能访问上网认证系统的登录页面,但是使用admin/admin无法登录,有人说用44 ...

回复

新手663355 发表于 2026-3-18 11:34
10年前的设备,chrome edge firefox浏览器无法访问https://10.251.251.251管理控制台,需要开启兼容IE模式,开启后解决问题
王老师 发表于 2026-3-17 13:14
登录设备控制台(通过Console口或保留IP),检查:
系统配置 → 管理服务:确认“启用HTTPS服务”已勾选,且端口为443。
若端口被修改,尝试使用新端口访问(如https://10.251.251.251:新端口)。
王老师 发表于 2026-3-17 13:12
确认管理控制台地址及端口
默认管理地址
深信服AC设备的默认管理IP通常为:
LAN口(eth0):10.251.251.251/24
DMZ口(eth1):10.252.252.252/24
默认端口
HTTPS端口:默认443(非4430)。若修改过端口,需通过以下方式确认:
检查设备接口配置中的“管理服务”设置。
使用命令行工具(如netstat -tuln)查看监听端口。
关键词 发表于 2026-3-17 09:59
默认管理地址是10.251.251.251没错
XiaoYang’ 发表于 2026-3-17 09:02
深信服AC设备的默认管理地址和登录方式如下:
  • 默认管理地址

      AC/SG设备的默认管理地址为:10.251.251.251(LAN口)。
      设备的默认子接口地址为:128.127.125.252。
  • 登录方式

    • 使用浏览器输入https://设备ip地址(如https://10.251.251.251)进行登录,默认端口为443,因此可以不写端口号。
    • 对于AC/SG4.6及以下版本,默认的账号/密码是Admin/Admin;而对于AC/SG5.0及以上版本,默认的账号/密码是admin/admin。