深信服社区»版块 安全类 行为管理AC 行为管理恢复出厂设置后接入内网就无法通过浏览器访问, ...

行为管理恢复出厂设置后接入内网就无法通过浏览器访问,

查看数: 1637 | 评论数: 9 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2018-11-4 20:37

正文摘要:

行为管理恢复出厂设置后接入内网就无法通过浏览器访问,但是可以PING通 设备好像是AC1300,版本是AC4.2 前一个月网络会隔30分-1小时断18个包,排查下来是行为管理的问题,后来就把行为管理恢复了出厂设置,这之后 ...

回复

凝網_蟲爺 发表于 2018-11-7 16:23
学习了:爱你:
社区智能客服_花花 发表于 2018-11-5 11:58
您好 您的问题需要工程师远程协助,麻烦您关注下私信内容,并私信提供下相关的信息,这边协调工程师远程协助您处理 谢谢!
主动出击 发表于 2018-11-5 09:18
看来续保很重要啊。
adds 发表于 2018-11-5 08:45
超过5年的设备,厂商不提供续保服务,不建议升级操作,因为升级升挂的几率较高。

超过5年的设备,cpu、内存一般没什么问题,但硬盘坏道的几率很大,如果恢复数次解决不了问题,联系厂商进行硬件维修,可以按次收费的。
天一蓝去看海 发表于 2018-11-4 20:59
6年都过保了吧,可以考虑换个新的
feeling 发表于 2018-11-4 20:50
这种情况还是联系售后升级一下吧
PC9527 发表于 2018-11-4 20:46
你好,这个情况建议telenet管理地址的443、51111和22345端口是否通,如果只有443不通,这个是web服务没起来,可以找厂家进后台重启一下web服务看看。另外,根据个人接触某公司的经验,建议找厂家做个磁盘检测,这种情况多是由于磁盘出了问题引起的。谢谢。
zhb 发表于 2018-11-4 20:39
1、如果报错是:登录组建加载失败、页面显示空白等异常情况,可以清空下浏览器缓存,启用兼容性视图或者是换电脑再重新登录看下
2、如果是提示404错误,则可以在电脑上面测试443端口是否可以通,建议确认下设备的webui的端口是否有修改过
3、检查浏览器是否有设置代理服务器,如果有启用,则在浏览器代理服务器下将AC控制台地址添加例外或者关闭代理服务器看是否可以正常登录到AC
4、如果443端口不通,测试22345 和51111是否可以通,如果可以通则可以转人工看看设备是否有异常
5、把电脑接在eth1口,将电脑的IP地址设置为128.128.125.253,子网掩码设置为:255.255.255.248,通过在浏览器中输入https://128.128.125.252看是否可以登录设备
6、把电脑接在eth0口,将电脑的IP地址设置为128.127.125.253,子网掩码设置为:255.255.255.248,通过在浏览器中输入https://128.127.125.252看是否可以登录设备
7、以上步骤都测试无法登录,建议恢复设备默认配置,建议参考链接:点击这里
新手892606 发表于 2018-11-4 20:39
补充一下,行为管理配置的是网桥模式。没有特别的配置,只是用来控制流量和URL管理。