【每日一记8】+第1天 服务器启动中 RAID 报错
  

sailyang 3761

{{ttag.title}}
故障现象:
    联想ThinkServer服务器配备有ServeRAID M5120服务器,在启动过程中出现"Critical Message","Bad, missing or unsupported RAID controller memory module detected."的报错。




原因分析:
    SAS RAID卡的缓存模块是独立于RAID控制器的单独子卡,在服务器启动自检中,RAID控制没有正常初始化缓存模块即会出现此报错。
经网上查询出现此问题的可能原因有:
1、移除缓存模块;
2、缓存模块插槽接触不良,一般在服务器经过搬动和运输之后出现此异常;
3、缓存模块故障
缓存模块异常可能导致阵列卡进入降级模式或者安全模式,处理不当可能导致阵列丢失或者损坏硬件。

解决方案:
1.先关闭服务器并断开电源,打开服务器机箱盖,查看并重新插拔阵列卡及缓存模块。
2.重新插回硬件并重新通电开机后,未出现"Critical Message"报错提示;
3.在安全模式下阵列卡功能会严重受限,无法正常使用,在阵列卡Dashboard View会提示当前状态为Safe Mode / 安全模式。 进入阵列卡主界面后会提示在安全模式下功能严重受限,需要消除异常后重启服务器。

打赏鼓励作者,期待更多好文!

打赏
1人已打赏