接口连接交换机,发现接口指示灯无法正常运行

新手614738 4666

{{ttag.title}}
现在的实验拓扑是超融合连接交换机,超融合的eth0口先接电脑配置了管理IP地址,然后接交换机,发现指示灯正常,然后过了一会,指示灯熄灭,且更换线也无法正常运行
图一是接在别的接口,此时接口正常,图二是接在eth0口,此时接口熄灭,
超融合型号:aServer-R-2205
交换机是三层交换机,且是千兆交换机。
希望能够获得解答。(设备有重启过)

该疑问已被 解决,获得了 20 S豆

回帖即可获得
2S豆
,被楼主采纳即奖励20S豆+10分钟内回帖奖励10S豆 [已过期] ,了解更多S豆奖励信息

完善手机号和公司名称,让服务更省心更便捷!立即完善

您好 您的问题需要工程师远程协助,麻烦您关注下私信内容,并私信提供下相关的信息,这边协调工程师远程协助您处理 谢谢!
本答案是否对你有帮助?
灵峰气韵 发表于 2020-10-20 11:45
  
接的什么样的交换机
新手617289 发表于 2020-10-20 14:02
  
超融合的eth0口先接电脑配置了管理IP地址,证明超融合的eth0口没问题。接交换机,过一会端口灯熄灭,可以换设备接到这个交换机同一个端口运行试试。网线是六类不,线序排查下,交换机端口设置成强制千兆试试
sangfor1184 发表于 2020-10-20 21:19
  
您好 您的问题需要工程师远程协助,麻烦您关注下私信内容,并私信提供下相关的信息,这边协调工程师远程协助您处理 谢谢!
Anony 发表于 2020-10-21 09:07
  
1.超融合的eth0口先接电脑配置了管理IP地址,说明eth0口是正常的;
2.网线接在其他口,网口灯正常,说明网线正常;
3.网线接到eth0口网口灯不亮,首先可以登录到交换机看一下日志,看是不是交换机策略把接口down掉了;其次,可以登录超融合的IPMI控制台,看服务器硬件是不是正常;最后,前两者都不行的话,可以进入到超融合后台检查网口状态。
一身清贫怎敢入繁华 发表于 2020-10-22 22:20
  
换个交换机呢?
头像被屏蔽
新手741261 发表于 2024-6-7 18:50
  
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
新手780102 发表于 2024-6-21 11:05
  
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
新手031815 发表于 2024-6-30 10:59
  
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

等我来答:

换一批

发表新帖
热门标签
全部标签>
2025年技术争霸赛
每日一问
信服课堂视频
新版本体验
GIF动图学习
纪元平台
社区新周刊
标准化排查
迁移
高手请过招
安全效果
功能体验
问题分析处理
玩转零信任
【 社区to talk】
产品连连看
畅聊IT
答题自测
专家问答
技术笔记
技术圆桌
在线直播
MVP
网络基础知识
安装部署配置
升级
安全攻防
上网策略
测试报告
日志审计
流量管理
每日一记
运维工具
用户认证
原创分享
解决方案
sangfor周刊
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
SDP百科
功能咨询
终端接入
授权
设备维护
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
排障笔记本
产品预警公告
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
2023技术争霸赛专题
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
秒懂零信任
技术晨报
平台使用
技术盲盒
山东区技术晨报
文档捉虫
齐鲁TV
华北区交付直播
每周精选
2024年技术争霸赛
北京区每日一练
场景专题
故障笔记
排障那些事
西北区每日一问
升级&主动服务
高频问题集锦
POC测试案例
全能先锋系列
云化安全能力
专家说
热门活动
产品动态
行业实践
产品解析
关键解决方案

本版版主

202
376
1027

发帖

粉丝

关注

7
15
28

发帖

粉丝

关注

12
9
1

发帖

粉丝

关注

本版达人

皮皮虾·真

本周建议达人

郑州网络

本周分享达人

二进制网络

本周提问达人