AD 静态就近性的疑问 20

迷航灯塔 1911

{{ttag.title}}
本帖最后由 迷航灯塔 于 2022-6-23 17:15 编辑

AD 7.0.7R1
两条互联网线路,移动联通各一条。
某个服务配置了静态就近性,可以实现移动互联网的访问从移动线路回复,其余访问走联通线路。
问题是如果某一条线路断了,那是所有访问自动跳转到另外一条线路,还是说需要配置什么才可以?

解决该疑问,预计可以帮助到 10497 人!

回帖即可获得
2S豆
,被楼主采纳即奖励20S豆+悬赏奖励20S豆+10分钟内回帖奖励10S豆 [已过期] ,了解更多S豆奖励信息

完善手机号和公司名称,让服务更省心更便捷!立即完善

xiaochen 发表于 2022-6-23 17:36
  
配置线路健康检测就可以了
头像被屏蔽
新手517842 发表于 2022-6-23 22:09
  
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
新手310754 发表于 2022-6-24 09:37
  
智能DNS中,支持链路故障后自动解析到另一个链路上的IP,若未能切换,检查智能DNS解析切换配置是否合理,若离线后未解析到其它地址,原因如下:

①虚拟IP池主动监视器配置不当,虚拟IP池虚拟IP状态一直在线,仍然返回解析地址;若虚拟IP地址为设备接口地址,建议给每个虚拟IP配置独立监视器(独立监视器对应在虚拟服务节点监视器中创建),独立监视器监视的目标为对应外网链路的网关,如联通链路的上的虚拟IP,独立监视器配置ping联通链路的网关

②本地终端DNS缓存,windows终端本地DNS缓存清除的方法:在cmd命令下执行IPconfig /flushDNS命令。本地DNS服务器缓存导致,可以使用www.IP138.com进行域名解析测试
新手650001 发表于 2022-6-27 14:10
  
AD 出站链路负载的情况下应该是会过去的
AD多链路出口,某个外网线路故障场景下
若系统概况链路状态该链路状态为离线,智能路由条目中链路调度失败的默认动作为匹配下一条,后续访问选路动作两种情况:

1、客户端的新建连接不会选择故障链路出去,通过匹配下一条智能路由,选择正常链路转发

2、客户端原有连接断开,连接跟踪记录进入老化倒计时,具体协议和类型老化时间不同,一般0.5-10分钟不等,在老化时间内,若客户端再次发起之前相同的连接访问,即匹配原有的连接跟踪记录,走故障链路转发,并重新触发连接跟踪,重新进入老化倒计时状态

若系统概况中链路状态该链路状态仍然显示在线,后续访问选路动作:数据会一直匹配故障链路转发,因为AD判断此链路为正常(实际链路已经故障),请检查是否开启链路监视器或检查监视器的配置是否合理

等我来答:

换一批

发表新帖
热门标签
全部标签>
西北区每日一问
安全效果
高手请过招
【 社区to talk】
社区新周刊
产品连连看
每日一问
干货满满
纪元平台
技术咨询
标准化排查
GIF动图学习
新版本体验
功能体验
社区帮助指南
信服课堂视频
技术盲盒
安装部署配置
解决方案
SDP百科
自助服务平台操作指引
玩转零信任
S豆商城资讯
秒懂零信任
每周精选
畅聊IT
答题自测
专家问答
技术笔记
技术圆桌
在线直播
MVP
网络基础知识
升级
安全攻防
上网策略
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
每日一记
运维工具
云计算知识
用户认证
原创分享
sangfor周刊
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
功能咨询
终端接入
授权
设备维护
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
加速技术
排障笔记本
产品预警公告
信服圈儿
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
深信服技术支持平台
答题榜单公布
2023技术争霸赛专题
通用技术
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
技术晨报
山东区技术晨报
文档捉虫活动
齐鲁TV
华北区交付直播
2024年技术争霸赛
北京区每日一练
场景专题
故障笔记
排障那些事
升级&主动服务
高频问题集锦
POC测试案例
全能先锋系列
云化安全能力

本版达人

新手61940...

本周建议达人

zhao_HN

本周分享达人

ZSFKF

本周提问达人