一、使用场景 单台AC或者AF设备(光口)串接在网络中,如果因意外失效(如硬件故障、电源故障、软件死锁等)而成为单点故障,将引发客户的网络瘫痪,为了避免这种情况的发生,使用光口Bypass设备保障AC设备在出问题时网络正常。(如果AC是使用电口,网桥口使用设备内置的Bypass口,则可以不外接光Bypass设备) 二、硬件外观
Pri主路情况下指示灯情况: 旁路模式下指示灯情况: 三、接线拓扑
四、数据流走向(1) 光口Bypass数据流程图如下,当AF设备正常工作时,数据流走向为: 内网设备→Bypass设备(R3、T3) → Bypass设备(T1、R1) →lan AF wan →Bypass设备(T2、R2) → Bypass设备(T4、R4)→ 外网设备 (2) 当AF宕机则光口bypass设备处于Bypass状态,此时数据流走向为: 内网设备→Bypass设备(R3、T3) → Bypass设备(T4、R4) → 外网设备 五、切换条件光口Bypass设备正常工作状态变为Bypass状态的三种方式 (1) Bypass设备主动监测切换:AF/AC通过心跳线(即串口线)定时向Bypass设备发送心跳信息,当超过一定时间,Bypass没有收到心跳信息,认为SANGFOR设备故障,主动切换至Bypass状态。导致心跳超时的情况有:①设备宕机 ②设备重启 ③设备断电 ④心跳线松动 (2) AF/AC设备通知切换:AF/AC检测到自身网口故障后主动通过心跳线通知Bypass设备进行Bypass操作,可能导致的情况有:①检测到网口DOWN掉 ②AF/AC网口网线松动(拔掉网线) (3) 管理员操作切换:管理员通过配置界面操作手动切换Bypass设备状态 六、配置步骤1. 启用AC(或者AF)的光口Bypass功能; 2.将AC(或者AF)设备关机; 3.按照标题一的接线方式完成设备接线; 开启Bypass设备,然后再开启AC(或者AF)设备 七、注意事项1.一定要确认Bypass设备接口是单模还是多模,对端设备的光模块需保持一致 2.Bypass设备与心跳线接好开机时,先开Bypass设备,再开AC(或者AF),否则导致Bypass设备无法正常启动; 3.设备电口Bypass不需要外接异常导致切换Bypass后,无法再自动切换回设备正常接入状态,需要手动通过WEBUI切换; 4.心跳线为控制线需要通过串口连接,出现如下报错一般为串口线或Bypass设备问题 八、日志获取与分析带日志型号的Bypass设备,可以通过PDU工具去读取Bypass设备的日志,这里生成日志为记录Bypass设备自身的故障信息。(并不能记录对接的AF/AC设备bypass状态的切换、光纤插拔、链路故障等信息) 192.168.0.178为Bypass设备默认地址,电脑设置为同一网段,接设备RJ45口发起连接 |