EDS虚拟lun断开连接导致hci上挂载的iscsi存储异常
  

Study_Bin 7548

{{ttag.title}}
本帖最后由 Study_Bin 于 2024-8-21 10:51 编辑

【设备信息】
  • 三节点EDS(主控41,和42、43),EDS5.0.2.249版本
  • EDS存储私网为静态LACP聚合;存储交换机为华三交换机,聚合口为static聚合
  • HCI通过存储私网挂载EDS的iscsi存储


【问题现象】
1. HCI挂载的iscsi存储异常,检查EDS发现LUN断开,提示主机42、43离线
2. 问题发生时检查,主机42、43的存储私网能ping通,主控41的存储私网ping不通
3. 检查EDS发现告警LUN断开,提示主机42、43离线


【排查过程】
1. 主机42、43的存储私网能ping通,主控41的存储私网ping不通
2. 华三交换机无异常告警日志,EDS后台日志查看为主控41的网口离线
3. 机房检查硬盘灯正常闪烁
4. 插拔主机41的存储私网聚合口中的一根线,设备恢复正常

【问题复盘】
1. 问题:主控41存储私网离线,却告警42、43离线
原因:管理网没有离线,主控和其他节点管理网是通的情况下,存储私网主控与其他节点不通时,平台判定为和主控不通的节点离线,于是告警42、43离线。

2. 问题:为什么存储私网主控41离线,主控没有切换到其他节点,导致业务异常
原因:(1)一个lun里所有主机都只接一台EDS节点,该节点离线时,lun与所有主机断开
(2)主控未切换:后台日志检查为私网离线、主控切换逻辑问题导致,主控切换判断前,先完成了私网离线判断,导致主控离线时,其他节点先被判断为离线,所以不进行主控切换

3. 问题:存储私网离线原因
原因:(1)最初排查通过日志只能看到主控41存储网口离线,判断为物理链路故障导致
(2)后续复盘发现,华三交换机默认是static模式,需要配置成dynamic模式才能与EDS正常协商(华三交换机动态聚合模式通过LACP协议实现

【解决方案】
1. 存储私网离线问题:华三交换机聚合模式修改为dynamic
2. 主控离线,主控没有切换到其他节点问题:预计十一月底发布的新版本修复

打赏鼓励作者,期待更多好文!

打赏
暂无人打赏

发表新帖
热门标签
全部标签>
高手请过招
每日一问
新版本体验
【 社区to talk】
纪元平台
功能体验
GIF动图学习
产品连连看
标准化排查
平台使用
安全效果
社区新周刊
信服课堂视频
S豆商城资讯
安装部署配置
每周精选
产品解析
专家问答
技术笔记
2023技术争霸赛专题
华北区交付直播
畅聊IT
答题自测
技术圆桌
在线直播
MVP
网络基础知识
升级
安全攻防
上网策略
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
每日一记
运维工具
用户认证
原创分享
解决方案
sangfor周刊
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
SDP百科
功能咨询
终端接入
授权
设备维护
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
排障笔记本
产品预警公告
玩转零信任
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
秒懂零信任
技术晨报
技术盲盒
山东区技术晨报
文档捉虫
齐鲁TV
2024年技术争霸赛
北京区每日一练
场景专题
故障笔记
排障那些事
西北区每日一问
升级&主动服务
高频问题集锦
POC测试案例
全能先锋系列
云化安全能力
专家说
热门活动
产品动态
行业实践
关键解决方案

本版版主

107
52
12

发帖

粉丝

关注

本版达人