RAID卡状态异常

新手294062 4084

{{ttag.title}}
“主机<*.*.*.*>的RAID卡状态异常,错误详情:RAID卡控制器异常,如果持续报错,请联系供应商进行技术支持。raid控制器0模式:RAID 730-8i 2GB Flashraid控制器0状态:Need Attention  ”在超融合虚拟平台的告警日志里一直报这个提示,但是管理界面有都正常,检查日志也没什么特别的提示,不知道原因出在哪,原以为是电池充电几天会解除,现在已经快1个多月了,还是每半小时报一次!

微信图片_20250208074448.png (13.55 KB, 下载次数: 76)

微信图片_20250208074448.png

微信图片_20250208074115.png (301.67 KB, 下载次数: 68)

微信图片_20250208074115.png

该疑问已被 解决,获得了 20 S豆

回帖即可获得
2S豆
,被楼主采纳即奖励20S豆+10分钟内回帖奖励10S豆 [已过期] ,了解更多S豆奖励信息

完善手机号和公司名称,让服务更省心更便捷!立即完善

根据您描述的问题,RAID卡控制器状态异常(Need Attention)且持续报警,但管理界面显示正常,日志无明确提示。结合搜索结果中的技术资料和类似案例,可能的原因及解决建议如下:

---

### **一、可能原因分析**
1. **硬盘隐性故障**  
   - 即使管理界面显示正常,某些硬盘可能存在间歇性读写错误或坏道,导致RAID卡触发“Need Attention”状态。例如,网页9中的案例显示,硬盘故障(如PD12报错)可能导致RAID卡状态异常,但需通过专用工具(如`storcli64`)深入检查日志中的硬盘健康状态。
   - **建议**:使用RAID卡管理工具(如LSI的MegaRAID Storage Manager)检查硬盘的详细SMART数据或事件日志,确认是否有未显示的硬盘问题。

2. **RAID卡固件或驱动问题**  
   - 过时的固件或驱动程序可能导致控制器误报或兼容性问题。例如,网页7提到更新RAID卡固件可能解决硬件兼容性问题。
   - **建议**:访问RAID卡制造商官网,下载并更新最新固件和驱动程序,确保与当前系统环境兼容。

3. **RAID卡缓存电池(BBU)异常**  
   - RAID卡缓存电池老化或充电失败可能导致控制器状态异常。部分RAID卡在电池未就绪时会限制缓存策略(如从WriteBack切换为WriteThrough),从而触发告警。
   - **建议**:检查电池状态(如BBU健康度),若电池寿命已耗尽需更换。部分工具(如`storcli64 /c0 show all`)可查看电池状态。

4. **硬件连接或供电问题**  
   - 电源波动、数据线松动或RAID卡插槽接触不良可能导致间歇性异常。网页3和网页6提到电源问题可能引发RAID卡报警。
   - **建议**:重新插拔RAID卡、检查电源线连接,并确保服务器供电稳定。

5. **RAID卡硬件故障**  
   - RAID卡本身的内存(如DIMM模块)或电路故障可能导致持续报错。例如,网页2中提到控制器内存错误需更换DIMM模块。
   - **建议**:若其他排查均无效,可尝试更换RAID卡或联系供应商检测硬件。

---

### **二、排查与解决步骤**
1. **详细检查RAID卡日志**  
   - 使用RAID卡专用工具(如`storcli64`或厂商管理软件)导出控制器日志,重点关注“Needs Attention”状态的具体事件代码(如硬盘错误、内存错误等)。

2. **更新固件与驱动**  
   - 从官方网站下载RAID卡的最新固件和驱动,按说明升级。例如,网页7建议通过更新解决兼容性问题。

3. **替换故障硬盘**  
   - 若日志显示某块硬盘存在隐性故障(即使管理界面未提示),可尝试更换硬盘并重建阵列。

4. **检查缓存电池状态**  
   - 运行命令`storcli64 /c0 show all | grep "BBU"`查看电池健康度,若状态异常需更换。

5. **硬件环境检测**  
   - 检查服务器温度、电源稳定性及RAID卡插槽接触情况,排除外部干扰因素。

6. **联系技术支持**  
   - 若上述步骤无法解决问题,需联系RAID卡或服务器供应商提供专业诊断,可能需要更换控制器或进一步修复。

---

### **三、案例参考**
- 网页9中的超融合平台案例显示,RAID卡状态异常与硬盘故障相关,更换故障硬盘后告警消除。
- 网页7提到的RAID卡导致系统死机问题,通过固件更新或硬件替换解决。


您的问题可能由硬盘隐性故障、RAID卡硬件/固件问题或缓存电池异常引起。建议优先检查RAID日志、更新固件,并排查硬件连接。若仍无法解决,需联系供应商进行硬件级检测。

喜欢请点赞,满意请采纳,谢谢!
本答案是否对你有帮助?
实习19857 发表于 2025-2-8 08:27
  
误报的概率很大,我现在这套就是 让服务器的人查说是正常的,应该是检测机制的问题
王老师 发表于 2025-2-8 08:33
  
0010 发表于 2025-2-8 08:41
  
学习学习大佬们的思路!!!!
网泰杜伟 发表于 2025-2-8 08:49
  
从您的描述来看,您遇到的问题涉及到超融合基础设施(HCI)中的RAID卡状态异常。尽管管理界面显示正常,并且没有在日志中发现特别的错误提示,但告警日志持续报告“RAID卡控制器异常”以及“Need Attention”的状态表明存在潜在问题。以下是一些可能的原因和解决步骤:

1. **固件或驱动程序问题**:有时,RAID卡的固件版本过旧或者与当前操作系统不兼容可能导致类似的问题。建议检查并更新RAID卡的固件以及相关的驱动程序到最新版本。

2. **电池备份单元(BBU)问题**:虽然您提到认为是电池充电的问题,但考虑到已经过了一个月,如果问题仍然存在,可能需要进一步检查BBU的状态,确保其工作正常。

3. **物理连接问题**:检查所有与RAID卡相连的物理连接,包括数据线缆等,确保它们都正确且牢固地连接。

4. **硬件故障**:如果上述步骤都无法解决问题,可能存在硬件故障,如RAID卡本身出现问题。在这种情况下,联系供应商的技术支持以获取进一步的帮助是非常必要的。

5. **配置错误**:检查RAID配置是否正确,尤其是在最近是否有进行任何变更。有时候,不正确的设置也可能导致类似的警告信息。

由于这个问题持续时间较长,且影响到系统的稳定性和数据的安全性,强烈建议尽快联系硬件供应商的技术支持团队,提供详细的错误信息和已尝试的解决方案,以便他们能更有效地帮助您解决问题。同时,在处理这类问题时,确保有完整的数据备份以防万一。
罗晓宇 发表于 2025-2-8 09:21
  
找二线进后台看下 raidstat查看controller状态是不是 Need Attention,看看有没有磁盘状态为Unconfigured Bad,根据根据 raid卡磁盘操作方法将磁盘状态恢复 Bad->Good->Online 就可以了
zjwshenxian 发表于 2025-2-8 09:31
  
误报的概率很大,我现在这套就是 让服务器的人查说是正常的,应该是检测机制的问题
linuxer 发表于 2025-2-8 09:54
  
学习学习大佬们的思路!!!!
_家宁 发表于 2025-2-8 12:04
  
学习学习大佬们的思路!!!!

等我来答:

换一批

发表新帖
热门标签
全部标签>
新版本体验
每日一问
标准化排查
信服课堂视频
GIF动图学习
产品连连看
纪元平台
社区新周刊
平台使用
功能体验
安全效果
高手请过招
【 社区to talk】
答题自测
技术笔记
网络基础知识
云化安全能力
专家问答
安装部署配置
上网策略
每周精选
畅聊IT
技术圆桌
在线直播
MVP
升级
安全攻防
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
每日一记
运维工具
用户认证
原创分享
解决方案
sangfor周刊
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
SDP百科
功能咨询
终端接入
授权
设备维护
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
排障笔记本
产品预警公告
玩转零信任
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
2023技术争霸赛专题
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
秒懂零信任
技术晨报
技术盲盒
山东区技术晨报
文档捉虫
齐鲁TV
华北区交付直播
2024年技术争霸赛
北京区每日一练
场景专题
故障笔记
排障那些事
西北区每日一问
升级&主动服务
高频问题集锦
POC测试案例
全能先锋系列
专家说
热门活动
产品动态
行业实践
产品解析
关键解决方案

本版版主

193
354
1003

发帖

粉丝

关注

6
12
27

发帖

粉丝

关注

5
10
7

发帖

粉丝

关注

32
38
46

发帖

粉丝

关注

11
4
1

发帖

粉丝

关注

本版达人

皮皮虾·真

本周建议达人

郑州网络

本周分享达人

二进制网络

本周提问达人