云桌面缓存盘更换

新手280407 34

{{ttag.title}}
目前云桌面使用两台服务器,每台服务器有两块intel 960G sata ssd作为缓存盘。由于业务方向调整,我想把sata ssd换成P5530 1.92T nvme ssd2块作为缓存盘(服务器硬盘背板支持nvme)。请问大佬如何进行切换?还请详细告知!

解决该疑问,预计可以帮助到 13256 人!

回帖即可获得
2S豆
,被楼主采纳即奖励20S豆+10分钟内回帖奖励10S豆 [已过期] ,了解更多S豆奖励信息

完善手机号和公司名称,让服务更省心更便捷!立即完善

王老师 发表于 2025-10-28 16:07
  
先要确认服务器硬盘背板支持NVMe SSD,且主板BIOS已启用VMD(Volume Management Device)功能(若使用Linux系统需兼容VMD驱动)。
检查NVMe SSD型号(如P5530)是否在服务器硬件兼容列表中,避免因驱动或固件不兼容导致识别失败。
王老师 发表于 2025-10-28 16:08
  
操作步骤
1. 服务器下电与硬件更换
步骤1:安全下电
通过服务器管理界面(如iBMC)或本地控制台,将服务器平稳下电,并断开电源线。
步骤2:拆卸原SATA SSD
打开服务器机箱,找到原SATA SSD缓存盘位置。
按下硬盘面板解锁按钮,拉出硬盘托架,断开SATA数据线和电源线。
若使用热插拔背板,可直接拔出硬盘;否则需完全断电后操作。
步骤3:安装NVMe SSD
将P5530 NVMe SSD插入支持PCIe的M.2插槽或U.2接口(根据背板设计)。
固定螺丝时避免过度用力,防止损坏PCB板。
若服务器环境温度较高,建议安装散热片以降低工作温度。
2. 操作系统与缓存配置
步骤1:启动服务器并验证硬件识别
上电后进入BIOS或UEFI界面,确认NVMe SSD被正确识别。
在操作系统中(如Linux或Windows),使用命令检查设备状态:
Linux:lsblk 或 lspci -vv | grep NVMe
Windows:设备管理器中查看“磁盘驱动器”列表。
步骤2:配置NVMe SSD为缓存盘
方法1:使用存储软件(如Deepin Storage)
登录存储管理界面,进入“缓存配置”模块。
选择NVMe SSD作为缓存层,设置缓存策略(如读写缓存、只读缓存)。
绑定后端存储(如HDD或SATA SSD),完成配置。
方法2:手动配置(Linux示例)
使用mdadm或lvm创建RAID阵列(若需冗余)。
通过fstab或systemd挂载NVMe SSD至缓存目录(如/var/cache)。
配置iocost或bcache等缓存机制,优化I/O性能。
步骤3:验证缓存性能
使用fio或vdbench测试缓存读写速度,对比更换前后的IOPS和延迟。
监控系统日志(如/var/log/messages)确认无错误记录。
王老师 发表于 2025-10-28 16:10
  
通过防火墙或安全组规则,立即封禁攻击日志中记录的12个源IP及关联域名,阻止C&C服务器与内网受控主机的通信。
小鱼学安全 发表于 2025-10-28 16:14
  
核心思路:您的云桌面集群有两台服务器(假设为Server A和Server B)。我们将采用“滚动升级”的方式,逐台服务器进行操作。确保在升级其中一台时,所有虚拟机(VM)由另一台正常运行的服务器承载,业务不中断。

前提准备(至关重要!):

确认兼容性(已完成):您已确认服务器背板支持NVMe,这点很好。
获取新硬盘:准备好2块全新的Intel P5530 1.92T NVMe SSD。
备份配置与数据:
虚拟机备份:确保所有重要云桌面虚拟机已有最新的备份。
配置备份:登录到您的超融合或云桌面管理平台(如深信服HCI平台),对整个集群的配置进行一次性备份。这是操作前的“安全绳”。
准备工具:准备一套完整的螺丝刀等硬件工具。
选择业务低峰期:将操作安排在夜间或周末等业务量最小的时间段进行。
阅读官方文档:查阅您所用云桌面平台(如深信服HCI)的官方文档,了解其对缓存盘更换或存储配置变更的具体指导。
小鱼儿 发表于 2025-10-28 23:05
  
前期准备
数据备份:虽然更换缓存盘通常不会直接影响数据,但为防止意外情况,建议对服务器上的重要数据进行全面备份。
确认硬件兼容性:确保服务器的硬件(如主板、硬盘背板等)支持 NVME SSD。根据你的描述,服务器硬盘背板支持 NVME,这一步可略过。
准备新硬盘:准备好 4 块 Intel P5530 1.92T NVME SSD,确保其完好且没有重要数据。
了解服务器缓存设置:明确当前服务器缓存的配置方式,例如是否采用 RAID 等。
更换步骤
停机:关闭深信服云桌面的相关服务,然后正常关机两台服务器,以避免数据丢失或损坏。
拆卸旧硬盘:打开服务器机箱,找到并拆卸原来的 SATA SSD 缓存盘。注意记录硬盘的位置和连接方式,以便后续安装新硬盘。
安装新硬盘:将 Intel P5530 1.92T NVME SSD 安装到服务器的相应槽位中,确保安装牢固。
开机并进入 BIOS:启动服务器,按相应的按键(通常是 Del、F2 等)进入 BIOS 设置界面。
配置硬盘:在 BIOS 中,检查是否能正确识别新安装的 NVME SSD。如果需要,对硬盘进行初始化、分区等操作。
如果原来的 SATA SSD 缓存盘是采用 RAID 1 等方式配置的,需要在新的 NVME SSD 上重新创建相同的 RAID 配置。

更换缓存盘的流程和注意事项如下:

一、操作场景
当磁盘出现故障,如卡慢盘、损坏离线等情况时,需要及时进行磁盘替换。

二、注意事项
确保新磁盘的容量大于等于老磁盘(需要被替换的磁盘)。
替换磁盘时需确保存储私网正常。
确保其他磁盘、主机没有处于离线状态。
替换磁盘后会进行数据同步,数据同步过程中要避免服务器断电断网等情况。
一体机需要使用原厂的磁盘,禁止使用第三方磁盘。
只有在磁盘故障或者磁盘离线时,才会有更换磁盘的选项。
在替换磁盘前,通过巡检工具检测数据完整性是否一致。
替换数据盘/缓存盘时不能同时替换多个,需要等替换一块完成之后再继续替换[1]。
三、替换步骤
以标准版本VDI5.5.6R1为例,操作步骤如下:

登录【VMP控制台】,在【存储】-【虚拟存储】-【硬盘管理】页面下,找到对应故障磁盘,点击【更换磁盘】。
更换磁盘步骤

推荐直接将故障磁盘拔出(一定要核对确认好故障磁盘的位置,防止拔错),插入对应新的磁盘,等待发现新磁盘。
插入新磁盘

新磁盘发现成功后,勾选【我已准备完成】,点击【下一步】。
确认新磁盘

选择对应磁盘,选择同一主机下面的空闲磁盘来替换原有磁盘,磁盘的用途与被更换的磁盘保持一致(空闲磁盘容量不得小于原磁盘),点击【下一步】。
选择替换磁盘

核对确认硬盘信息,勾选【我确定要更换磁盘】,点击完成。
确认更换

查看替换任务,等待替换任务完成。
查看替换任务

更换完成后检查主机新硬盘状态是否正常,副本需要一段时间在新硬盘自动重建

等我来答:

换一批

发表新帖
热门标签
全部标签>
2025年技术争霸赛
每日一问
新版本体验
标准化排查
产品连连看
GIF动图学习
功能体验
纪元平台
VPN 对接
安全效果
秒懂零信任
高手请过招
信服课堂视频
安装部署配置
社区新周刊
【 社区to talk】
SDP百科
卧龙计划
畅聊IT
答题自测
专家问答
技术笔记
技术圆桌
在线直播
MVP
网络基础知识
升级
安全攻防
上网策略
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
每日一记
运维工具
用户认证
原创分享
解决方案
sangfor周刊
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
功能咨询
终端接入
授权
设备维护
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
排障笔记本
产品预警公告
玩转零信任
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
2023技术争霸赛专题
华北区拉练
天逸直播
以战代练
技术晨报
平台使用
技术盲盒
山东区技术晨报
文档捉虫
齐鲁TV
华北区交付直播
每周精选
2024年技术争霸赛
北京区每日一练
场景专题
故障笔记
排障那些事
西北区每日一问
升级&主动服务
高频问题集锦
POC测试案例
全能先锋系列
云化安全能力
专家说
热门活动
产品动态
行业实践
产品解析
关键解决方案
声音值千金
工具体验官

本版版主

7
15
28

发帖

粉丝

关注

33
42
46

发帖

粉丝

关注

本版达人

新手89785...

本周建议达人

YangZhe...

本周分享达人

runner

本周提问达人