戴尔服务器R740设置non-raid
  

有纪 83031人觉得有帮助

{{ttag.title}}
本帖最后由 有纪 于 2023-6-25 09:15 编辑

本文档以R740H740P为例,介绍了最新的PERC卡进行RAIDNONRAID混用配置。
1.阵列卡固件要更新到50.5.0.1750或以上
2. RAID模式不支持硬盘转换成NON-RAID状态,eHBA模式支持NON-RAID与RAID混用(仅支持RAID0、RAID1、RAID10)
3.转换RAID模式和eHBA模式目前只能在F2下设置,iDRAC web界面有选项,但操作不成功。
4.必须先删除所有RAID配置,才能更改控制器模式。

操作步骤:
一、开机按“F2”:

二、选择“Device Settings”:

三、选择需要执行操作的Raid Card:“RAID Controller in Slot…”:

四、在如下阵列卡主界面,选择“Main Menu”:

五、在主菜单中,选择”Controller Management”下的”Advanced Controller Management”

六、点击”Manage Controller Mode”

七、在这个页面“Controller Mode“也可以看到目前控制器模式,点击”Switch to Enhanced HBA Controller Mode”转换成eHBA模式。

八、会出现Warning信息,勾选Confirm,点击Yes。


九、转换成功,会出现Success的信息。如转换失败,会出现Error Message的报错信息,如出现此报错,请确保所有RAID配置已清除,再次操作。


十、转换成功后,会看到多一行“Requested Mode“,需要重启服务器生效。

十一、服务器重启后,在controller management下看到目前Controller Mode已是eHBA mode,在Manage Controller Mode下看到Auto – Configure Behavior是Non-RAID Disk。


十二、在physical disk management看到所有硬盘状态都是NON-RAID

191255dd36890f319a.png (61.29 KB, 下载次数: 132)

191255dd36890f319a.png

305345dd368da8d67d.png (107.03 KB, 下载次数: 107)

305345dd368da8d67d.png

PERC10配置RAID和NONRAID混用.pdf

2.13 MB, 下载次数: 36

打赏鼓励作者,期待更多好文!

打赏
1人已打赏

Sangfor_闪电回_朱丽 发表于 2019-11-19 17:39
  
感谢分享,给社区小伙伴们补充知识能量!
新手548437 发表于 2019-11-20 08:23
  
感谢分享。
发表新帖
热门标签
全部标签>
西北区每日一问
每日一问
干货满满
技术盲盒
技术笔记
产品连连看
GIF动图学习
技术咨询
标准化排查
新版本体验
功能体验
安装部署配置
自助服务平台操作指引
信服课堂视频
SDP百科
2023技术争霸赛专题
社区新周刊
秒懂零信任
每周精选
解决方案
设备维护
高手请过招
升级&主动服务
技术圆桌
升级
答题自测
玩转零信任
信服圈儿
通用技术
技术晨报
畅聊IT
专家问答
在线直播
MVP
网络基础知识
安全攻防
上网策略
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
每日一记
运维工具
云计算知识
用户认证
原创分享
sangfor周刊
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
功能咨询
终端接入
授权
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
加速技术
排障笔记本
产品预警公告
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
深信服技术支持平台
社区帮助指南
答题榜单公布
纪元平台
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
山东区技术晨报
文档捉虫活动
齐鲁TV
华北区交付直播
2024年技术争霸赛
北京区每日一练
场景专题
故障笔记
排障那些事
高频问题集锦

本版版主

217
287
151

发帖

粉丝

关注

本版达人

皮皮虾·真

本周建议达人

郑州网络

本周分享达人

二进制网络

本周提问达人