SNMP方式取MAC方式确保数据交互正常
1、确保AC能ping通填写的交换机IP地址
snmp交互主要依靠udp端口161和162,所以在遇到识别不了的情况下,我们先要检查AC与三层交换机是否通信正常,测试方法主要是抓包,看是否有数据包的交互,因为udp端口是无法用telnet测试的
注意:当snmp参数配置有误的时候,三层交换机也有可能是不回包的。
3、注意AC的防DOS设置,如果有开启,建议把交换机的IP加入信任列表。内网网段如有配置,也需要把交换机的IP网段加入进去
4、分析数据包
从数据包可以看snmp的具体数据,看交换机的回包是否是IP地址或者MAC地址。
如下图所示,AC通过填写的IP OID去获取,交换机回复的就是IP地址。
镜像ARP或者DHCP方式取MAC确保数据镜像正常
1、抓取ARP或者DHCP方案,都需要把对应的数据包引过来,从数据包内容里面找IP和MAC,如下图是DHCP的ACK包,里面有用户的IP和MAC,这种就是有效包。
另外DHCP的offer包和ARP的回复包都有IP和MAC,这几种数据包是有效包