提示
X
本案例来自tskb,请前往tskb修改源内容:立即前往
'>

基础排查:步骤二:检查聚合口子网口状态是否正常

|

问题描述

在排查聚合口无法正常正正常通信的情况下,配置双方一直情况下,之前碰到比较多案例库是聚合口的网线插错了,或者网线网口本身有问题导致无法正常的通信;

解决方案



1、先确定聚合口子的网口状态、网口接线是否正确;
比如我在vmp平台的界面选择eth1、eth2的2个网口做聚合,在服务器插线也应该是eth1、eth2,如果服务器网口存在乱序的情况下,vmp界面选择是eth1、eth2,但是实际网口是eth1、eth3,这样接线的话,肯定会导致聚合之后的通信是有问题的;

怎么确认网口是否乱序,可以通过插拔网口线,在vmp的【实体机】-【网络】看网口状态是否绿色,绿色代表接线网口是UP起来的;
如果网口乱序了,要调整乱序或者接对应的实际的网口;
比如此案例库:就是因为管理口是聚合的但是有网口乱序
【aDesk】VMP服务器更换主板后管理口不通
2、确认单网口是否有问题;
经过上述步骤的时候,我们可以把聚合网口给差点【双方都拆掉聚合口的配置】,使用单独网口互相连接看通信是否有问题,
如果单独网口互联通信都有问题,那说明不是聚合网口的配置,要先解决单网口的问题;
如果单独网口互联通信没有问题,但是聚合的就有通信的问题,那问题还是出现在具体网口配置的问题;

操作影响范围

我要分享
文档编号: 218965
作者: admin
更新时间: 2023-01-05 17:29
适用版本: