提示
X
本案例来自tskb,请前往tskb修改源内容:立即前往
'>

步骤四、SNMP监控设备异常常见案例

|

问题描述

SNMP监控设备异常常见案例

解决方案

【案例一】
SNMP到设备偶尔CPU高,但是设备界面上和分析黑匣子设备负载都正常,可以参考KB KB-AC-20190902-202-01也可参考预警 YJ2019010100

【案例二】
SNMP设备检测到设备凌晨重启,对于此类问题,需要了解SNMP客户端怎么检测到AC设备重启的,目前AC设备每天凌晨都会重启SNMP服务,具体可以参考预警YJ20181120005
部分第三方检测到设备重启,可能是通过OID来检测到设备重启,如果是通过.1.3.6.1.2.1.1.3来检测到设备重启的话,是因为这个OID监控的是snmpagent的运行时间,而不是设备的运行时间,这样会误以为设备重启,如果需要用此OID来监控设备运行时间,需要打 KB-AC-20191030-214-001来解决此问题


【案例三】
通过SNMP监控设备内存和设备控制台上的内存使用率不一样,这个是因为之前版本计算方式不一样,建议升级版本到AC12.0.40及以上
另外低版本的可以通过修改配置文件来解决
这个适用于6.1版本 KB-AC-20170522-001-02 6.0版本可以改版本信息打

【案例四】
SNMP监控不到设备网口流量,DMZ口和WAN口的TX流量太大了,json解析时写成了科学表示法1.0123124e+12的形式,导致解析失败
参考        KB-AC-20190514-001-001

【案列五】
SNMP使用OID 1.3.6.1.4.1.35047.2.1.2.1.7无法监控单个网口的实时流量信息
参加KB-AC-20180104-502 根据KB查询对应的版本的KB

【案例六】
AC的WAN开放端口放通的都是TCP的端口,所以无法通过此配置放开SNMP监控端口,SP_net_supervisorall这个SP包会封堵WAN口的UDP161端口,导致不能正常从WAN口用SNMP监控设备,需要手动iptables放通UDP的端口

我要分享
文档编号: 225839
作者: admin
更新时间: 2023-01-10 12:10
适用版本: