提示
X
本案例来自tskb,请前往tskb修改源内容:立即前往
'>

硬盘类常见咨询类问题回复

|

问题描述

硬盘类常见咨询类问题回复

解决方案

1、3.5寸硬盘架兼容2.5寸硬盘不?
回复:
1>我司服务器3.5寸硬盘架兼容2.5寸硬盘,固定硬盘螺丝规格不一样,用匹配螺丝安装。
2>SN为F6Q开头服务器,3.5寸硬盘架安装2.5寸硬盘挡板在配件盒中,需要拿挡板固定。

2、服务器系统盘在哪个位置?
回复:
1>1U服务器系统盘在内置,更换系统盘需要断电拆箱;2U服务器系统盘一般在后置,更换后置系统盘需关机操作;如后置没有找到系统盘则在内置,更换内置系统盘需要断电拆箱操作。

3、怎么看系统盘有没有组RAID1?
回复:
1>看型号,VDS,HCI产品线,只有-R型号12盘位机型默认系统盘组RAID1(如aServer-R-2205),其他型号默认单系统盘;EDS产品线除EDS1150是单系统盘,其他型号默认系统盘组RAID1;SdSec、SIP产品线默认单系统盘。
2>能进后台,可以用raidstat看是否有组RAID1,还有用smartctl -A /dev/sdx x为盘符,能读出smart的则是单系统盘,无法读出的则是组RAID盘。
3>看系统盘硬盘灯,看后置系统盘是否有2个盘亮绿灯,有2个盘亮灯则是组RAID1设备,只有1个盘亮灯则是单系统盘或者组RAID盘其中一个盘离线。

4、服务器同容量的硬盘可以混插么?
回复:
1>同容量同类型的SATA盘或者SAS盘可以混插,西数(WD),希捷(ST)硬盘外观不一样,接口都是一样的,可以安装到服务器硬盘插槽上。

5、服务器硬盘支持热插拔么?
回复:
1>直通模式(JBOD)的数据盘和缓存盘都支持热插拔,组RAID0的盘不支持热插拔,组RAID1、RAID5、RAID50坏一块盘可以热拔掉异常盘,更换新盘自动重建。
2>单系统盘不支持热插拔,组RAID1的系统盘有个盘异常,可以热插拔异常盘测试和更换。

6、服务器系统盘坏了需不需要整机返厂替换?
回复:
1>服务器系统盘坏了,只需返修系统盘,确认系统盘型号、容量、系统版本信息,发新盘过去更换。
2>组RAID1系统盘挂掉一个或者寿命到期,直接发新盘过去换掉异常盘,支持自动重建,2个组RAID1系统盘寿命到期,先换一个,待重建完成后(后台raidstat读RAID状态)再更换另一个。

7、单系统盘服务器可以加个盘组RAID1么?
回复:
1>单系统盘服务器,系统盘是接在主板SATA口上的,不支持加个盘直接组RAID1,有需求,可以把2个同容量SSD盘安装到前置槽位,需保证前置有2个空槽位,进RAID卡管理界面组好RAID1,然后重装系统(重组RAID1或单盘加盘组RAID1,系统数据会丢失,必须重装系统)

8、硬盘扩容,前置槽位已满,支持定制么?
回复:
1>前置槽位已满,HDD盘不支持扩容,SSD盘如果后置系统盘是单系统盘,还有一个空余槽位,硬件上可以安装SSD识别,性能方面需要软件评估。

9、8盘位服务器,可以定制支持12盘位么?
回复:
1>不支持8盘位服务器定制成12盘位。

10、服务器支持SAS硬盘不?
回复:
1>SAS盘必须接在RAID卡上才能识别,1U服务器不支持SAS盘,2U服务器有RAID卡的型号支持SAS盘。

11、设备主板坏了,硬盘没坏,可以将硬盘插到新服务器上,数据还可以用么?
回复:
1>硬盘没坏,数据不会有影响,直通盘可以插到新服务器上使用(关机操作),组RAID盘必须保证新服务器RAID卡型号一样,否则可能有无法识别RAID盘问题(关机操作)。

12、硬盘灯不亮,WEB没有报硬盘离线告警是什么原因?
回复:
1>一般是硬盘架导光柱坏了或者背板硬盘灯被损坏导致,可以换硬盘架测试是硬盘架问题还是背板灯问题。

13、SSD盘和系统盘寿命告警怎么处理?
回复:
1>寿命值小于或等于10%,返修SSD盘(后台用smartctl -A /dev/sdx x为盘符查看)。

14、服务器前置盘拔掉一个盘,系统故障灯告警正常么?怎么消除告警?
回复:
1>正常,插拔硬盘,系统告警灯会告警,进IPMI清除日志,重启BMC可消除告警。

15、硬盘灯亮红怎么处理?
回复:
1>进IPMI查看事件日志是否有告警,插拔下硬盘看是否能恢复,拔掉异常盘,等30S再插回去。
2>进系统后台查看硬盘是否能正常识别。

16、服务器支持m.2接口硬盘么?
回复:
1>m.2硬盘接口在内置,无法做热插拔,我司服务器不用m.2硬盘,且m.2硬盘需要接口支持。

17、服务器PCIE槽位能插硬盘么?
回复:
1>有扩展槽位X8资源支持插PCIE接口的 NVME硬盘,需要关机断电拆箱操作。

18、服务器支持U.2接口的硬盘么?
回复:
1>EDS1205,3600型号默认支持2块U.2接口硬盘。
2>U.2接口属于第二颗CPU资源,单路服务器不支持。
3>GPU服务器不支持定制U.2接口硬盘。
4>-R型号服务器(型号有带R字样,如aServer-R-2205)需要定制支持U.2硬盘,其他型号不支持。

19、EDS服务器后置4个槽位,2个插了系统盘,剩余2个支持SATA SSD么?
回复:
1>不支持,EDS1250,3600默认支持2个U.2 SSD,不兼容SATA SSD。

20、单独买的企业级SSD质保怎么算?
回复:
1>加入服务器中的SSD和服务器享受同样的质保,没有加入则是发货之日后90天,用在第三方服务器上则无质保,具体需找服务器产品部售前专家咨询。

21、服务器怎么定位硬盘位置?
回复:
1>WEB控制台找到要定位的硬盘,开启硬盘定位灯,只针对在位硬盘有效。
2>用RAID卡工具指令开启硬盘定位,只针对在位硬盘有效。

22、硬盘接口有哪些类型?
回复:
1>m.2接口(接主板m.2槽位或者安装在PCIE卡上),SATA接口(常用的SSD和HDD接口),SAS接口(SAS盘,需要接RAID卡上),U.2接口(NVME盘,需要主板和硬盘背板支持),PCIE接口(PCIE NVME盘,插PCIE槽位上X8资源,需要有扩展槽位)。

23、ice lake平台服务器BIOS下打开VMD后系统层面识别不到NVME盘,关闭后能识别到,这个是什么问题?
回复:
1>ice lake平台不需要打开VMD功能,打开后是有识别不到NVME盘问题,软件层面有告警的话找研发关闭该告警。

我要分享
文档编号: 233411
作者: admin
更新时间: 2023-01-11 11:15
适用版本: