一、上架(导轨适应机柜前后方孔条的距离范围为700mm~900mm)
步骤一:选择合适空间和适当的机架导轨放在机架相对位置上。
步骤二:先将导轨前端钩子(图中圆圈处)插入对应方形孔内,然后锁紧上端螺丝。
步骤三:将导轨尾部对齐选定方形孔,然后锁紧螺丝。(注:步骤1-3 左边和右边导轨安装方式一样)
步骤四:抬起服务器装入机架导轨并锁紧前端拇指螺丝。
二、上电服务器
备注:
● 上电前,请确保服务器处于下电状态,且所有连接线缆连接正确、供电电压与设备
的要求一致。
● 上电时,请勿拔插硬盘模块、网线、Console口线。
● 若服务器刚切断电源,请至少等待1分钟,再重新接通电源。
● 电源模块已经正确安装到位,且电源模块已上电,服务器处于待机(Standby)状
态(电源按钮指示灯为橙灯常亮)。
– 通过短按前面板的电源按钮。
三、下电服务器
备注:
为减少人身伤害、电击或设备损坏的危险,请拔出电源线插头以断开服务器电源。 前面板的“服务器开关按键”按钮不能彻底切断系统电源。在切断交流电源前, 部分电源和一些内部电路仍带电。
步骤一:备份服务器数据。
步骤二:正常关闭操作系统。
步骤三:拔下电源线插头。
系统现在即处于断电状态。
四、下架服务器
步骤一:用大号十字螺丝刀将机箱前端与立柱固定螺丝扭开。
步骤二:将机箱拉出到适当位置,防呆弹片会卡住机柜两侧立柱,起到抽拉安全防护作用。按压两侧防呆弹片,机箱即可完全拉出。
步骤三:至少两人从服务器两侧,沿导轨向远离机柜的方向,水平取出服务器,然后放到防静电平台上。
步骤四:将拆卸的服务器放进防静电包装袋。
备注:禁止将两个及以上的服务器放入同一个防静电包装袋。
步骤五:拆卸服务器导轨,按照安装上架返方向步骤拆卸。