提示
X
本案例来自tskb,请前往tskb修改源内容:立即前往
'>

组RAID1系统盘全部BAD恢复onlie操作

|

问题描述

备注:
系统盘组RAID1可以允许一块盘故障,在线热插拔2块会导致设备宕机重启,建议需要插拔2块系统盘关机插拔。

解决方案

一、9H、F*H服务器(UEFI模式操作)
1、查看后置系统盘,2个系统盘硬盘灯都亮黄,此时RAID被破坏了,重启设备, 启动菜单按delete键进入BIOS,选择Device Manager-->RAID卡-->Main Menu-->Drive Management-->选择系统盘按Enter键-->Operation选项按Enter-->选择Make unconfigured Good-->选择Go-->OK-->按Esc退出到硬盘界面,用同样的方法将另一块盘改成UG。







2、退出到到主界面选择Configuration Management-->Manage Foreign Configuration-->Preview Foreign Configuration-->Import Foreign Configuration-->Confirm按Enter改成Enable-->选择Yes-->OK,然后进Drive Management查看有个系统盘为Onlie,有个为Rebuilding。





3、待重建完成,状态变为online后重启服务器(系统盘重建大约二十分钟左右),可正常进入系统。

二、9F、F*F、9T、F*T、F6N服务器(Legacy模式)
1、RAID卡初始化界面按ctrl +C进入RAID卡管理界面,选择系统盘所在的RAID卡,一般为第二张,按Enter键。选择RAID Properties,此时会看到一个盘正常,另一个盘在Rebuilfing状态,重启服务器,可正常进入系统,另一个盘Rebuilding完成后设备正常。






三、9C、F*C服务器(Legacy模式INSPUR 3008IMR RAID卡)

1、RAID卡初始化界面按ctrl +R进入RAID卡管理界面,Ctrl +N翻页到硬盘界面,选择硬盘,F2,选择Make unconfgured good,用同样的方法将另一个盘改成UG模式。




2、Ctrl +N翻页到主界面,跳到最上面,F2-->Enter-->Import-->Yes,翻页到硬盘界面,此时一个盘Onlie,另一个盘再在Rebuilding,然后重启设备可进系统。


四、9C、F*C服务器(Legacy模式PMC  RAID卡)
1、在线插拔盘,插上去或RAID状态依然正常,查看:RAID卡初始化界面ctrl +A,选择系统盘所在的RAID卡,Array Configuration-->Manage Arrays-->Enter-->Enter-->ctrl +D查看RAID盘状态。






我要分享
文档编号: 235541
作者: admin
更新时间: 2023-01-05 17:29
适用版本: