一、进入RAID卡配置界面1、重启设备,在RAID卡初始化界面,如下图,按Ctrl+A即可进入raid卡配置界面。
2、raid卡配置界面如下图。二、查看RAID阵列
1、选择array configuration。
2、选择 manage arrays。
3、可以查看目前存在的阵列,继续回车查看阵列。
4、可以看到阵列级别和大小。
5、继续选择回车可以查看阵列的详细信息,ctrl+d可以查看阵列目前存在的硬盘。
三、删除RAID阵列1、主界面选择array configuration。
2、点击manage array。
3、ctrl+d删除阵列。
4、按Y确认。
四、RAID1的配置 1、主界面选择array configuration。
2、然后选择create array。
3、ins选择要做阵列的硬盘,del取消选中,选择完毕后回车。
4、raid level选择 raid1,logical drive name对阵列进行命名,其他建议默认,选择完毕后点击don
说明:RAID Level:RAID的级别
Logical Drive Name:RAID的名称
Strip Size/Full Stripe Size:Strip Size:单个物理盘的条带大小,可设置为16KiB/32KiB/64KiB/128KiB/256KiB/512KiB/1024KiB,默认值为256KiB,我司系统盘组RAID1条带设置为64K
Parity Group Count:PGC的个数。
该选项只在创建RAID 50和RAID 60时有效,创建其他级别的LD时无效。
PGC表示LD中的子组数,如RAID 50由两个RAID 5组成,则PGC显示为2
Build Method:RAID的容量。说明:默认取最大值。如果要创建多个LD,需要在此手动设置Array的容量
SSD Overprovisioning:设置在创建由SSD组成的RAID组时,是否启用SSD Over,Provisioning。Disabled,Enabled
说明:
只有当RAID组由SSD组成时,才能设置该属性。
该选项设置为”Enabled”后,会在数据写入SSD之前重新分配所有使用的块来优化SSD,可以加快初始化的速度。
Acceleration Method:PM8222卡无缓存,默认关闭,PM8204卡有缓存,默认开启
5、可以查看阵列已经做成功
五、RAID5的配置
1、主界面选择array configuration。
2、然后选择create array。
3、ins选择要做阵列的硬盘,del取消选中,选择完毕后回车。
4、raid level选择 raid5,logical drive name对阵列进行命名,其他建议默认,选择完毕后点击done(参数详细说明参考raid1)。
六、JBOD的配置
1、支持三种工作模式,分别为:
1)RAID:控制器所有的RAID功能都被启用,但直通盘不会报送给OS。
2)Mixed:RAID逻辑盘和直通盘都会报送给OS。
3)HBA:控制器所有的RAID功能都被禁用,控制器下所有硬盘均被视为直通盘。
模式修改路径如下:选择configure controller setting
说明:两个Connector Port如果接在同一块expander上,”Port CN0 “与”Port CN1 “的工作模式必须一致;如果两个Connector Port连接直通背板,可以将”Port CN0 “与”Port CN1 “设置成不同的工作模式。
七、热备盘的配置
1、主界面选择array configuration。
2、选择manage arrays。
3、选择ctrl+s配置热备盘。
4、此时可以查看未配置阵列的硬盘,按ins选中。
5、按Y确认。
6、此时需要选择配置热备的类型,选择完毕后点击down。
Dedicated Spare Drive即局部热备。
Auto replace drives即全局热备。
热备即添加成功。
八、删除热备盘
1、主界面选择array configuration。
2、然后选择manage arrays。
3、此界面按del即可。
4、ins选中要删除的热备盘点击回车。
5、而后按Y确认,删除成功。
九、配置启动盘
1、主界面选择array configuration。
2、将LD设置为启动盘。
3、择要配置启动盘的阵列点击回车。
4、此界面ctrl+p将此阵列设置为第一引导项,ctrl+s将此阵列设为第二引导项。
5、配置完后如下图。
6、直通盘设置第一启动项,选择呢 select boot device。
7、此界面ctrl+p设置第一启动项,ctrl+s设置第二启动项。
8、设置完毕后如下图。
十、控制器常见属性配置
1、主界面选项含义。
Controller Details:查看控制器相关的基本信息。
Configure Controller Settings:设置控制器的相关属性。
Array Configuration:创建与管理Array。
Disk Utilities:查看与管理控制器的硬盘。
2、controller details。
3、在此界面可查询RAID卡型号,bus number,固件版本以及RAID卡当前模式等。
4、configure controller setting。
5、选择后打开。
Modify Controller Settings:修改控制器的相关属性。
Configure Controller Port Mode:设置RAID卡的使用模式。
Advanced Controller Settings:修改控制器的高级属性。
Clear Configuration:清除控制修改控制器的高级属性器当前的所有配置。
Backup Power Source:超级电容的状态。
Manage Power Settings:管理控制器的电源模块。
BMC Settings:BMC相关的设置。
6、modify controller settin。
Transformation Priority:设置Array扩展、逻辑盘扩展、逻辑盘迁移、Array收缩/迁移等操作的优先级,分为High/Medium/Low三个选项。默认取值为”Medium”。
说明:
该选项设置为”high”时,会抢占IO资源,影响读写IO性能,建议用户保持默认取值
Rebuild Priority:设置逻辑盘重构的优先级,分为Low/Medium/Medium High/High四个选项
Surface Scan Analysis :设置两次硬盘表面扫描的时间间隔,硬盘表面扫描主要是检查硬盘健康状态
Priority:可选项为0~31,默认值为3,数字表示Controller在下一次Surface Scan Analysis之前的延迟时间,单位为秒。0表示禁用硬盘表面扫描功能。
Current Parallel Surface Scan Count:设置同时启动硬盘表面扫描进程的数量,取值范围为1~16,默认值为1。设置为1时表示禁用硬盘表面扫描功能
Spare Activation Mode:设置热备盘的激活模式,可选模式有:
Failure SA:表示硬盘故障或离线时,执行热备功能
Predictive SA:表示硬盘变成Prefail盘时就开始执行热备功能
7、configura controller port mode。
控制器的端口模式,有以下三种:
HBA:该模式下,支持硬盘直通功能,不支持创建RAID组。当有RAID组存在时,不支持切换到该模式。
RAID:该模式下,支持创建RAID组,不支持硬盘直通功能。
Mixed:支持硬盘直通功能与创建RAID组。
8、advanced controller setting。
Degraded Mode Performance Optimization:设置是否打开降级模式。默认disable
使能该选项后,当一个RAID组中有一个或多个硬盘出现故障时,控制器将进入降级模式,此时RAID组能够继续使用,但是因为需要通过校验操作完成已损坏数据的重构,RAID技术的性能将会极大降低
Physical Drive Request Elevator Sort:设置是否启用电梯排序算法处理一个物理盘上的多个请求。默认enable
RAID6/60 Alternate Inconsistent Repair Policy:设置是否启用交替不一致的修复方法。默认disable
Maximum Drive Request Queue Depth:设置Firmware在给定时间内提交给一个物理盘的最大请求数,表示物理盘能够接受的最大请求队列深度。可设置为:2、4、8、16、32、Automatic。默认Automatic
Monitor and Performance Analysis Delay:设置镜像操作和性能分析操作带来的延迟时间。
默认1-120,取值范围:0-1440,默认取值:60,单位:分钟
HDD Flexible Latency Optimization:启用flexible latency时刻表能够限制硬盘的高延时请求,即通过一张flexible latency时刻表记录每个请求的延迟时间,当达到延时上限后,将优先执行这些请求。可设置为:Disabled,Low,Middle(100ms),High,Very High(30ms),Very High(10ms),默认disable
9、clear configuration。
Delete All Array Configurations:清除所有RAID组的配置信息。
Delete RIS on All Physical Drives:清除硬盘上存在的不完整的RAID组信息。
10、backup power source。
Backup Power Status:超级电容当前状态。
changing:超级电容正在充电。
charged:超级电容充电完成。
Not Present:未接入超级电容
11、manage power setting。
Power Mode:设置控制器的power mode。
Min Power:将static设置设为最低级。
Balanced:static设置随配置而定。
Max Performance:将static设置设为最高级。
说明:
默认为”Max Performance
Survival Mode:当RAID卡的温度超过阈值时,Survival Mode将允许控制器将所有的功耗配置设置为最小值,使能该模式后,服务器将继续在这种环境下工作,但性能可能会下降。
enabled:启动该特性。
disabled:关闭该特性
12、 BMC SETTING。
13、Array Configuration,此界面可配置查看删除阵列,设置热备、启动盘等。
14、Disk Utilities,此界面选择Device Information可查看硬盘信息。
15、Identify Device可使用定位灯定位硬盘。
Secure Erase可对未配置阵列的盘进行安全擦除。
十一、常见问题的故障恢复
1、单盘掉线处理步骤。
以raid5里,单盘掉线后raid会变为degread(降级)状态,数据仍可正常读写,此时重新拔插硬盘或更换硬盘后,或硬盘为好的硬盘,阵列会自动同步,同步完成后阵列会恢复正常。
2、多盘掉线处理步骤。
以raid5举例,如果阵列中有两块或以上的盘掉线,则raid状态变为Offline,此时数据不可用,此时需要找数据恢复公司进行数据的恢复。