项目背景:
客户超融合有告警提示磁盘被拔出 处理过程: 1.客户超融合是否是一体机,如果是一体机,可以找到对应的盘符,直接拔出磁盘,如果不是一体机,把业务迁移到其他主机,关闭故障主机,进行磁盘插拔 2.插拔后判断磁盘是否恢复正常(时间会有点长,要稍微等十几分钟)恢复正常ok,结束 3.不恢复正常,需更换磁盘,硬件返修流程咨询当地某公司 (1)在【存储】-【虚拟存储】-【硬盘管理】中找到故障磁盘,点击【更换硬盘】
(2)按照提示进行更换磁盘后,勾选磁盘,点击下一步
(3)勾选我确定要更换硬盘,然后点击完成 (4)确认成功替换 注意事项: 1. 替换磁盘后会触发数据重建,对业务有影响,建议在业务空闲时操作; 2. 若一体机设备的raid卡是jbod模式,此时磁盘支持热插拔,支持在服务器不关机的情况下将故障磁盘拔下,再插上新磁盘; 3. 新磁盘的容量大小要和故障磁盘的大小一致(严禁替换磁盘容量小于故障磁盘容量); 4. 确保虚拟存储的任务执行页面没有任务在运行。
|