AC无法与外网联通

Demonsters 3145

{{ttag.title}}


以上是我们公司现在的网络拓扑图与AC的网口配置

公司所有的外网需求都是通过8.8.8.2的网关出去的

原来 网桥1的IP是11.11.11.3的,网关是255.255.255.255,后来通过与技术员沟通后说需要把网桥1的IP换为8.8.8.4,网关换为8.8.8.2,发现这样设置后AC还是无法上网,还导致了与域控同步也失败,与外部的数据中心也链接失败了,求大神协助,解决如下问题:
1、需要如何配置才能让AC能上网,
2、与域控和外部数据中心能正常连接
还有一点想要确认的是,我们这样的网口配置是不是应用中VPN模块是无法拦截

解决该疑问,预计可以帮助到 22721 人!

回帖即可获得
2S豆
,被楼主采纳即奖励20S豆+10分钟内回帖奖励10S豆 [已过期] ,了解更多S豆奖励信息

完善手机号和公司名称,让服务更省心更便捷!立即完善

我很爱很爱你 发表于 2019-5-8 10:27
  
今天天气真好啊,心情也美美的!
Sangfor_闪电回_朱丽 发表于 2016-5-10 16:00
  
配置的是多网桥,可以通过网桥IP上网,对AC设备来说,就是配置IP地址,配置一条出外网的路由即可(AC可以看成是一台PC,与在PC上配置IP和网关类似)

前提是,接口对应的网桥IP要能与前后的设备通讯,同时,AC上要把允许远程维护开启!

多网桥的配置,可参考这个文档(场景二中就是介绍没有多余的口用来管理的情况):
http://bbs.sangfor.com.cn/plugin ... abase&tid=10365
best_ws 发表于 2016-5-9 15:07
  
如果还有多余的网口可以单独拿出来做个管理口并设置DMZ口重定向。一切的问题都可以解决。
Demonsters 发表于 2016-5-9 10:51
  
有没有官方人员回答一下
大蒜头 发表于 2016-5-9 08:40
  
这样的话都不是不同网段,你的静态指给了哪个?把全0的那个静态去掉试一下。然后在设备系统诊断里向外一次ping下,看看能ping到什么位置
tyjhz 发表于 2016-5-8 17:35
  
楼主“原来 网桥1的IP是11.11.11.3的,网关是255.255.255.255”当时这样配置设备能上外网不,我不太明白楼主为啥把网桥1的IP换为8.8.8.4,首先8.8.8.4与11.11.11.0都不在一个网段
skyma 发表于 2016-5-8 16:27
  
拓扑看不明白,第三块网卡是什么情况?
还有网关配255.255.255.255,这个也太奇怪了吧。
❤★陈智强★❤ 发表于 2016-5-8 15:16
  
手动配置静态路由试一下!

等我来答:

换一批

发表新帖
热门标签
全部标签>
西北区每日一问
技术盲盒
安全效果
每日一问
干货满满
【 社区to talk】
新版本体验
技术笔记
功能体验
产品连连看
技术咨询
GIF动图学习
标准化排查
2023技术争霸赛专题
每周精选
通用技术
信服课堂视频
秒懂零信任
自助服务平台操作指引
安装部署配置
排障笔记本
答题自测
原创分享
升级&主动服务
社区新周刊
POC测试案例
畅聊IT
专家问答
技术圆桌
在线直播
MVP
网络基础知识
升级
安全攻防
上网策略
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
每日一记
运维工具
云计算知识
用户认证
解决方案
sangfor周刊
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
SDP百科
功能咨询
终端接入
授权
设备维护
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
加速技术
产品预警公告
玩转零信任
信服圈儿
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
深信服技术支持平台
社区帮助指南
答题榜单公布
纪元平台
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
技术晨报
山东区技术晨报
文档捉虫活动
齐鲁TV
华北区交付直播
2024年技术争霸赛
北京区每日一练
场景专题
故障笔记
排障那些事
高手请过招
高频问题集锦
全能先锋系列
云化安全能力

本版版主

147
113
49

发帖

粉丝

关注

121
315
352

发帖

粉丝

关注

7
20
6

发帖

粉丝

关注

5
7
7

发帖

粉丝

关注

本版达人

新手89785...

本周建议达人

七嘴八舌bar

本周分享达人

新手76619...

本周提问达人