一、问题描述: 一直发现有VMP集群主机丢包情况,并已更换网卡,后面发现还有VMP集群每周一提示有VDS丢包,存储私网异常
二、排查过程: 1、检查VDS服务器配置 2、检查IOM上VDS服务器情况发现ETH0那个时间内大量发包达40W 3、检查VDC上资源组策略,查看开机策略时间 三、问题原因: 经以上3步排查后,发现问题在开机策略时间这块,虚拟机统一开机导致VMP群集内大量发包,导致VMP报警提示丢包。 四、解决方法: 1、从IOM上分析主机的网卡Eth0时段与VMP上报错时间点核对,经发现时间基本重合 2、检查VDC上统一开机策略时间设置,时间核对一致。关掉统一开机策略 |