最佳实践 | 内容 | 描述 |
方案、准备 | 请确认使用最新包。 | |
实施前确认服务器配置。 | 网口数量 | 最佳方案:
2个做集群管理口(双交换机方案需要交换机支持堆叠)
2个万兆口做存储通信口
2个做业务口(根据南北向业务量大小考虑千兆、万兆)(双交换机方案需要交换机支持堆叠)
2个做vxlan通信口(根据东西业务量大小考虑千兆、万兆)(双交换机方案需要交换机支持堆叠)
注意:
1、存储口必须做聚合。
2、生产环境建议客户配足8个以上网口。
3、若管理网、业务网、vxlan网存在共用交换机,必须通过划分vlan进行网络隔离。
4、一体机默认6网口,不够的要在配件中增加。 |
网线 | 长线、短线,根据网口数自行计算。 |
IP分配 | 每个物理主机一个管理IP,集群IP。
PS:虚拟存储、vxlan口都需要配置私有网络,并给一个独立的IP段,只需不冲突即可。 |
交换机网口数 | 1、须确认四种网口是否共用交换机,建议存储单独使用一个交换机。
2、交换机网口数 >= 每台主机网口数 * 主机数。 |
硬盘数量(是否有缓存,是否满足VS多副本的方案) | aSAN容量估算:
aSAN实际可用空间估算方式(服务器硬盘完全同构下)
可用空间 = (单个HDD硬盘容量 * (HDD总个数 - 副本数个热备盘) / 副本数) * 85%
注:单个HDD硬盘容量应以系统内1024进制的实际容量为准。原因是硬盘厂商的标称容量是1000进制的,而系统内则是按1024进制计算的;即硬盘厂商标称为2T的硬盘,系统内实际约为1.82T,SSD硬盘和其它容量的硬盘都以此类推。 |
硬盘容量 | 单块机械盘要求至少2T,小于1T要和研发确认。
小磁盘存在问题:
1、计算、存储比例不平衡,资源利用率上不去。
2、后续换盘操作、人力成本增加。 |
磁盘异构 | 避免磁盘异构:
1、磁盘异构会浪费大容量磁盘的空间。
2、后续调整虚拟存储磁盘配置或者扩容,操作复杂。 |
CPU | 简单的判断方法是看年限,早几年的基本不能满足。wiki.sangfor.com.cn上有CPU支持型号描述,不确认的可与研发确认。 |
内存 | 根据客户在跑业务系统进行估算,要留有足够的内存给系统使用(3G) |
RAID卡 | 1、官方推荐raid配置JBOD、non-raid模式。
2、若raid卡不支持这两种模式,让客户必须更换。
3、raid要支持Discard,Discard是用来支持SSD垃圾回收的一个特性,如果raid卡不支持discard,使用久了,SSD的性能会下降。
点击查看兼容列表
|
交换机 | 1、管理口、vxLAN口所连接交换机关闭STP,防止环路
2、管理口、vxLAN口所连接交换机需要开启IGMP Snooping,并且确认IGMP Snooping的版本是v2,保证网络稳定性。
3、支持端口汇聚。
4、根据交换机网口,以及HCI 四种类型网口的冗余方案(是否双机),准备足够多的交换机。 |
存储副本 | 最佳实践推荐2副本:
1、3副本存储利用率低,且加点一次至少3台,不好操作。
2、2副本经过大量客户使用,覆盖场景全面,可以放心使用。 |
备份存储(异地的,与客户沟通) | 生产环境:
建议客户准备外置存储,保障数据稳定更有效。
测试环境:
1、客户有外置存储。支持iscsi、FC协议的外置存储接入,接入后在【实体机】--【存储】页面内配置后即可使用。
2、客户有共享NFS存储,同样在【实体机】--【存储】页面配置添加后使用。
3、客户没有准备有存储。可安装Freenas或者windows共享进行备份。(性能很差,不建议使用) |
辅助工具 | 笔记本:用来登录管理平台,配置网络等相关参数
key:测试、演示用。实施时要带客户购买的key
安装U盘:刻录最新版iso
迁移工具:Sangfor_aSV_Converter.exe、HCI5.2.00_B(20161128).iso |
服务器数量 | 如果客户有HA需求,业务需要N台服务器,集群方案就至少用N+1台,而且要保证配置最高(CPU、内存数量最多)的那台服务器宕机,剩余的主机CPU、内存资源足以承担业务运行。 |
集群规模 | 不超过24台。 |
vAD、vAF准备 | 要记得带模版和开通序列号。 |
部署 | 能使性能最大化的BIOS设置 | Virtualization Technology | 【是】运行64位客户操作系统所必须的 |
Turbo Mode | 【是】在未使用的核心之间平衡工作负载 |
Node Interleaving | 【否】如果禁用将无法获得NUMA优势 |
VT-x,AMD-V,EPT,RVI | 【是】基于硬件的虚拟化支持 |
C1E Halt State | 【否】当性能比节能更重要时禁用 |
Power-Saving | 【否】当性能比节能更重要时禁用 |
Virus Warning | 【否】在向主引导记录中写入时禁用警告消息 |
BIOS Setting Recommendations Description Hyper-Threading | 【是】用于某些Intel处理器,对于Intel较新的Core i7处理器(如Xeon 5500系列)始终建议使用Hyper-Threading |
Video BIOS Cacheable,
Video BIOS Shadowable | 对于数据库虚拟机不是必须的 |
Wake On LAN | 是vSphere Distributed Power Management功能所必须的 |
Execute Disable | 是vMotion和Distributed Resource Scheduler功能所必需的 |
组建集群与初始化虚拟存储 | 1、要先组好集群,再初始化虚拟存储
2、不能用一台主机初始化集群后再添加主机。(会变得很麻烦)
3、每次添加的主机数,要和虚拟存储的副本数一致。(更高效) |
增加aSAN扩容最佳实践 | 扩容时,每次添加的主机数,要与虚拟存储副本数一致,或者是它的倍数。如2副本环境,一次扩容扩2台、4台主机。(避免扩容单台主机时需要大量的旧数据搬迁) |
配置端口聚合 | 1、管理口、业务口、vxlan口配置聚合,不仅要在HCI管理平台上配置,还要在交换机上配置端口汇聚
2、管理口、业务口、vxlan口采用双交换机方案,那么两台交换机需要配置成堆叠。
3、虚拟存储的聚合不需要在交换机上配置端口汇聚,在设置存储通信网口连接模式时,选择“双交换机链路聚合”或者“单交换机链路聚合”即可。
4、虚拟存储若采用双交换机的方案:若交换机配置了堆叠,则必须选择“单交换机链路聚合”;若未配置堆叠,须选择“双交换机链路聚合”。 |
vxLAN口需要开启巨帧支持 | 开启后性能更好,要考虑交换机支不支持,交换机上vxLAN所连接端口开启巨帧的同时,必须在HCI中将数据通信口的“开启网口高性能模式”勾上,此操作会将网口的MTU设置为1600。 |
备份功能开启 | 1、重要业务部署前,首先确认是否预备有异地备份所需存储。
2、最好能在迁移业务后就能开启备份。 |
部署后平台校准 | 1、部署好平台,先别忙高兴,可先测试一下HA、存储速度、网络速度类功能。
2、如果没问题,再迁移业务。 |
vAD、vAF谨慎配置 | 只能配高,不能配低,配高之后调不回来的。 |
P2V迁移 | 迁移时也优先使用传统BIOS(legacy)迁移 |
不建议用快虚 | 超融合平台不建议用快虚。 |
创建虚拟机 | vCPU配置核心数 | 1、若不是有特别高的业务需求,虚拟机核心数配16个性能更佳。
2、若有特别的业务需求,要跟研发确认。 |
虚拟机虚拟磁盘大小 | 建议不可超过单个物理主机的总数据盘空间大小的80% |
虚拟机最好运行在存储副本所在主机 | 满足IO本地化要求 |
GUEST系统调优项 | windows server | 卡顿 | 操作系统及软件升级到最新的补丁包,如windows server 2003升级到SP3,可解决部分使用卡顿的问题(必须征求客户同意,并做好备份的前提下才能进行升级) |
性能 | 在安装了SQL Server的环境,拷贝文件进去系统会自动限速。 |
SQL Server | 性能 | SQL Server升级到SP2,可解决部分使用卡顿的问题(必须征求客户同意,并做好备份的前提下才能进行升级) |
Oracle | 性能 | 测试需要配置ASM,这个会影响性能。 |
|
| |
|