2-网络安全等级保护测评高风险判定指引 信息安全测评联盟
  

新手582144 66284人觉得有帮助

{{ttag.title}}
3 参考依据
GB/T 22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求
GB/T 28448-2019 信息安全技术网络安全等级保护测评要求
GB/T 25069-2010 信息安全技术术语
4 安全物理环境
4.1 物理访问控制
4.1.1 机房出入口控制措施
对应要求:机房出入口应配置电子门禁系统,控制、鉴别和记录进入的人员。
判例内容:机房出入口区域无任何访问控制措施,机房无电子或机械门锁,机房入口也无专人值守;办公或外来人员可随意进出机房,无任何管控、监控措施,存在较大安全隐患,可判高风险。
适用范围:所有系统。
满足条件(同时):
1、机房出入口区域无任何访问控制措施;
2、机房无电子或机械门锁,机房入口也无专人值守;
3、办公或外来人员可随意进出机房,无任何管控、监控措施。
补偿措施:如机房无电子门禁系统,但有其他防护措施,如机房出入配备24小时专人值守,采用摄像头实时监控等,可酌情降低风险等级。
整改建议:机房出入口配备电子门禁系统,通过电子门禁鉴别、记录进入的人员信息。
4.2 防盗窃和防破坏
4.2.1 机房防盗措施
对应要求:应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。
判例内容:机房无防盗报警系统,也未设置有专人值守的视频监控系统,出现盗窃事件无法进行告警、追溯的,可判高风险。
适用范围:3级及以上系统。
满足条件(同时):
1、3级及以上系统所在机房;
2、机房无防盗报警系统;
3、未设置有专人值守的视频监控系统;
4、机房环境不可控;
5、如发生盗窃事件无法进行告警、追溯。
补偿措施:如果机房有专人24小时值守,并且能对进出人员进出物品进行登记的(如部分IDC机房有要求设备进出需单登记),可酌情降低风险等级。
整改建议:建议机房部署防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统,如发生盗窃事件可及时告警或进行追溯,确保机房环境的安全可控。
4.3 防火
4.3.1 机房防火措施
对应要求:机房应设置火灾自动消防系统,能够自动检测火情、自动报警,并自动灭火。
判例内容:机房内无防火措施(既无自动灭火,也无手持灭火器/或手持灭火器药剂已过期),一旦发生火情,无任何消防处置措施,可判高风险。
适用范围:所有系统。
满足条件(同时):
机房内无任何防火措施(既无自动灭火,也无手持灭火器/或手持灭火器药剂已过期)。
补偿措施:无。
整改建议:建议机房设置火灾自动消防系统,能够自动检测火情、自动报警,并自动灭火,相关消防设备如灭火器等应定级检查,确保防火措施有效。
4.4 温湿度控制
4.4.1 机房温湿度控制措施
对应要求:应设置温湿度自动调节设施,使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。
判例内容:机房无有效的温湿度控制措施,或温湿度长期高于或低于设备允许的温湿度范围,可能加速设备损害,提高设备的故障率,对设备的正常运行带来安全隐患,可判高风险。
适用范围:所有系统。
满足条件(同时):
1、机房无温湿度调节措施;
2、机房温湿度长期处于设备运运行的范围之外。
补偿措施:对于一些特殊自然条件或特殊用途的系统,可酌情降低风险等级。
整改建议:建议机房设置温、湿度自动调节设备,确保机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。
4.5 电力供应
4.5.1 机房短期的备用电力供应措施
对应要求:应提供短期的备用电力供应,至少满足设备在断电情况下的正常运行要求。
判例内容:对于可用性要求较高的系统,如银行、证券等交易类系统,提供公共服务的民生类系统、工控类系统等,机房未配备短期备用电力供应设备(如UPS)或配备的设备无法在短时间内满足断电情况下的正常运行要求的,可判高风险。
适用范围:对可用性要求较高的3级及以上系统。
满足条件(同时):
1、3级及以上系统;
2、系统可用性要求较高;
3、无法提供短期备用电力供应或备用电力供应无法满足系统短期正常运行。
补偿措施:如机房配备多路供电,且供电方同时断电概率较低的情况下,可酌情降低风险等级。
整改建议:建议配备容量合理的后备电源,并定期对UPS进行巡检,确保在在外部电力供应中断的情况下,备用供电设备能满足系统短期正常运行。
4.5.2 机房电力线路冗余措施
对应要求:应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。
判例内容:机房未配备冗余或并行电力线路供电来自于同一变电站,可判高风险。
适用范围:对可用性要求较高的3级及以上系统。
满足条件(同时):
1、3级及以上系统;
2、系统可用性要求较高;
3、机房未配备冗余或并行电力线路供电来自于同一变电站。
补偿措施:如机房配备大容量UPS,且足够保障断电情况下,一定时间内系统可正常运行或保障数据存储完整的,可酌情降低风险等级。
整改建议:建议配备冗余或并行的电力线路,电力线路应来自于不同的变电站;对于可用性要求较高的系统(4级系统),建议变电站来自于不同的市电。
4.5.3 机房应急供电措施
对应要求:应提供应急供电设施。
判例内容:系统所在的机房必须配备应急供电措施,如未配备,或应急供电措施无法使用,可判高风险。
适用范围:4级系统。
满足条件(同时):
1、4级系统;
2、机房未配备应急供电措施,或应急供电措施不可用/无法满足系统正常允许需求。
补偿措施:如果系统采用多数据中心方式部署,且通过技术手段能够实现应用级灾备,一定程度上可降低单一机房发生故障所带来的可用性方面影响,可酌情降低风险等级。
整改建议:建议配备应急供电设施,如备用发电设备。
4.6电磁防护
4.6.1 机房电磁防护措施
对应要求:应对关键设备或关键区域实施电磁屏蔽。
判例内容:对于涉及大量核心数据的系统,如机房或关键设备所在的机柜未采取电磁屏蔽措施,可判高风险。
适用范围:对于数据防泄漏要求较高的4级系统。
满足条件(同时):
1、4级系统;
2、系统存储数据敏感性较高,有较高的保密性需求;
3、机房环境复杂,有电磁泄露的风险。
补偿措施:如该4级系统涉及的信息对保密性要求不高,或者机房环境相对可控,可酌情降低风险等级。
整改建议:建议机房或重要设备或重要设备所在的机柜采用电磁屏蔽技术,且相关产品或技术获得相关检测认证资质的证明。

打赏鼓励作者,期待更多好文!

打赏
22人已打赏

dhf 发表于 2023-11-26 13:12
  
每日打卡学习,感谢分享,学习了!!!
奔走的公牛 发表于 2023-9-24 17:32
  
感谢分享,有助于工资和学习
Tough_future 发表于 2023-9-19 10:09
  
感谢楼主分享,努力学习中!!!!
新手031815 发表于 2023-9-18 11:58
  


楼主分析的很详细,不错的实战经验
飞翔的苹果 发表于 2023-9-11 08:30
  
楼主分析的很详细,不错的实战经验
满山猴子我腚最红 发表于 2023-9-3 13:00
  

楼主的文章图文并茂,清晰易懂,看完这波操作可以轻松上手了,如遇到问题再向楼主请教~
山东_朱文鑫 发表于 2023-8-15 10:06
  
有助于学习!!!!!!!!!!!!!!!
高挑且气度不凡的向日葵 发表于 2023-8-15 09:17
  
楼主的文章图文并茂,清晰易懂,看完这波操作可以轻松上手了,如遇到问题再向楼主请教~
思贤 发表于 2023-8-15 09:11
  
感谢分享,学习一下!
发表新帖
热门标签
全部标签>
安全效果
西北区每日一问
技术盲盒
技术笔记
干货满满
【 社区to talk】
每日一问
信服课堂视频
GIF动图学习
新版本体验
技术咨询
2023技术争霸赛专题
功能体验
产品连连看
自助服务平台操作指引
标准化排查
秒懂零信任
技术晨报
安装部署配置
原创分享
排障笔记本
玩转零信任
排障那些事
SDP百科
技术争霸赛
深信服技术支持平台
通用技术
以战代练
升级&主动服务
社区新周刊
畅聊IT
答题自测
专家问答
技术圆桌
在线直播
MVP
网络基础知识
升级
安全攻防
上网策略
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
每日一记
运维工具
云计算知识
用户认证
解决方案
sangfor周刊
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
功能咨询
终端接入
授权
设备维护
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
加速技术
产品预警公告
信服圈儿
S豆商城资讯
「智能机器人」
追光者计划
社区帮助指南
答题榜单公布
纪元平台
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
山东区技术晨报
文档捉虫活动
齐鲁TV
华北区交付直播
每周精选
2024年技术争霸赛
北京区每日一练
场景专题
故障笔记
高手请过招
高频问题集锦
POC测试案例
全能先锋系列
云化安全能力

本版达人