问题背景: 1、HCI 6.9.1 C86超融合组集群,提示当前集群已使用aSV企业版序列号,不支持添加测试设备到集群。
处理过程: 1、重新导入PRM上开取的C86测试序列号之后,仍然提示企业版问题。
2、按帖子清理授权后重新导入授权,仍然提示企业版问题。该操作试图规避企业版授权问题
3、内部沟通确认为待组建集群的设备中有一台设备是测试转销售的设备。测试设备加到销售集群需要找BU总部的同事审批,必须见到审批的邮件然后联系研发去掉dev标记。
4、后台清除测试设备的dev标记后可正常加集群
根因: 1、测试设备的dev标记未删除导致 |