环境描述: 服务器型号:IBM X3650(M4) raid卡型号:M5110eraid卡缓存:ServeRAID M5100 Series 512MB Flash/RAID5 Upgrade for IBM system x 操作步骤: 1.开机进入512MB Flash/RAID5卡操作界面,清空所有raid配置(使硬盘变为Unconfigured模式) 2.关机取出512MB Flash/RAID5卡; 取出的R5 flash卡 3.组装并开机,F1进入BIOS模式,清空raid卡配置并推出安全模式; 4.进入System Setting 5.进入Storage 6.进入RAID M511e卡设置 7.进入Controller Management 8.选择Clear Configuration,清空板载Raid卡M5110e配置信息; 9.勾选Confirm,并选择Yes。(只清空配置后可以进入硬盘配置,但无法修改操作,提示在安全模式下无法修改,需要进入Properties选项加载默认配置) 10.安全模式的告警提示,部分选项无法修改。 11.进入Change Controller Properties选项 12.选择Set Factory Defaults,初始化出厂设置 勾选Confirm,并选择Yes,完成清空配置及初始化设置。 二.配置jbod模式 1.进入System Setting-Storage-对应的Raid设置,选择Drive Management。 2.选择Select Drive Operations 3.当前客户一共有六块,每块硬盘都是Unconfigured Good状态,依次逐个硬盘修改 4.选择Make JBOD 5.选择OK确定 6.修改后单块硬盘的界面截图 7.一共6块盘,全部修改成JBOD模式,至此调试完成。 |