那些光纤对接中遇到的坑
  

多简单 3030

{{ttag.title}}
本帖最后由 多简单 于 2017-12-22 23:08 编辑

那些光纤对接中遇到的坑



项目背景:


无线放置室外AP,室外AP与交换机之间用光纤连接,光纤交换机与无线控制器之间用光纤


连接;



出现问题:


光交换机与无线控制器之间怼光模块不通;




遇到这个问题的你会如何排查那!



我的排查思路是这样的;


首先怀疑交换机的光接口没有开启;


用室外AP和光交换机之间的光怼一下,刚怼发现灯是不亮的,换了尾纤的AB线的线序;


发现交换机是没有关闭光口,默认是开启的;



怀疑无线控制器与光交换机之间的裸纤可能有问题(但是没有红光笔)


正好现场有光电转换器,将无线控制器过来的光纤两边都用光猫转换成电口;


将分别插在光交换机的光口和无线控制器的光口;


用笔记本电脑连接到底下的光交换机的电口,发现能够获取的无线控制器dhcp给的ip地址,


并且网络是通的;


不用光电转换器直接将光纤分别插在交换机的光口以及无线控制器的光口;-- 依旧没有怼


成功;




怀疑看有没有可能是光模块或者交换机或者无线控制器的网口有问题;


换了光模块以及AC或者光交换机的口都没有怼成功(光纤顺序换了依旧不行);



最后实在是不会了,最后求助了其他工程师;


最后工程师登陆光交换机说没有在交换机没有收到光;


没有收到光的可能原因:

1. 光模块支持的传输距离,比时间环境中光纤的聚义低;
     客户环境的情况: 无线控制器和光交换机之间裸光纤距离900米,光模块支持传输距离550米:伤心: ;

2. 裸光纤是单模,光模块是多模;或者裸光纤是多模,光模块是单模(光纤和模块不匹配);
      客户环境的情况: 裸光纤是单模,光模块是多模的(产品型号带有MM):石化: ;


                                                  


这次的情况让我受益匪浅啊;


希望你也同样学到新的相关知识;

打赏鼓励作者,期待更多好文!

打赏
暂无人打赏

一个无趣的人 发表于 2017-12-23 00:11
  
正常的事情。
韩立春 发表于 2017-12-25 16:00
  
呵呵,挺好的,这事呵呵了
发表新帖
热门标签
全部标签>
西北区每日一问
技术盲盒
安全效果
每日一问
【 社区to talk】
干货满满
技术笔记
GIF动图学习
产品连连看
新版本体验
技术咨询
2023技术争霸赛专题
功能体验
自助服务平台操作指引
每周精选
通用技术
安装部署配置
秒懂零信任
信服课堂视频
标准化排查
排障笔记本
玩转零信任
答题自测
原创分享
技术晨报
社区新周刊
POC测试案例
畅聊IT
专家问答
技术圆桌
在线直播
MVP
网络基础知识
升级
安全攻防
上网策略
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
每日一记
运维工具
云计算知识
用户认证
解决方案
sangfor周刊
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
SDP百科
功能咨询
终端接入
授权
设备维护
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
加速技术
产品预警公告
信服圈儿
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
深信服技术支持平台
社区帮助指南
答题榜单公布
纪元平台
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
山东区技术晨报
文档捉虫活动
齐鲁TV
华北区交付直播
2024年技术争霸赛
北京区每日一练
场景专题
故障笔记
排障那些事
高手请过招
升级&主动服务
高频问题集锦
全能先锋系列
云化安全能力

本版达人

新手89785...

本周建议达人

新手78183...

本周分享达人