事件背景厅级单位有领导要来视察网络安全的建设工作,客户立马找到我们想部署态势感知平台把大屏展示开起来,然后立马协调2U设备,进行烤机,开机,嗯哼 听见几十分贝的声音,滴......滴........叫的异常响亮,眉头一皱,觉得事情并不简单,立马查看磁盘状态,两块磁盘红灯亮起
2.冷静分析一下,怀疑磁盘被拔出,磁盘阵列损坏,sip态势感知采用的是raid-50,不能同时出现两块盘拔除或损坏的情况否则raid将损坏无法修复,首先按Crtl+R进入raid卡信息界面,查看下磁盘的信息 3.进入raid卡后发现果然发现12和15盘位的两块磁盘显示为Fre-bad,这里就要说下RAID卡的磁盘4种状态 raid卡的磁盘有RAID中的4种基本状态: Online 正常 Foreign 逻辑有错误,这个盘未识别,该磁盘未成RAID配置中了 Failed RAIDweb配置页面,显示该状态时,磁盘故障,需返修换盘 Unconfigbad(Frn-Bad)第一种情况就是这个盘没有配置在raid中,第二种情况就是逻辑有错误,这个盘未识别。解决方法:从硬盘重新导入raid卡的逻辑数据。 4.问题比较明确了,需要从硬盘重新导入raid卡的逻辑数据,按ctrl+N进入“PD Mgmt”界面,将硬盘更改至fogreain状态:在故障盘上按“F2”键,选择“Make unconfigured good”选项 5.两块盘都执行以上操作,然后磁盘状态全部都变成Foreign,其实这个状态也是有问题的,正常其他的磁盘应该是online的状态 6.然后在“Foreign View”页面,选中RAID控制器,按F2 选择中的Import进行外部信息导入,配置恢复,但是我在执行这个import导入的时候出现报错,出现外部配置导入错误,3个配置中有3个导入失败,错误代码:未知 7.然后不死心的又尝试了一下,还是出现同样的报错,请把所有的硬盘都安装上,这是一个不可逆的过程 注意:无法导入脱机虚拟驱动器(我理解的意思就磁盘全部没有online,raid卡无法加载磁盘驱动器) 8.然后尝试将Mgmt中的safe mode改为ignore error然后再 关机断电,拔掉电源,等一到两分钟后,再接回电源线开机。 9.改完之后记得apply应用一下,关闭服务器,拔掉电源,等待1-2分钟,然后通电开机 10.进入raid卡发现磁盘状态正常了,12盘位的那块磁盘在进行数据重建的操作,大约等7-8小时,就能重建完成,蜂鸣器也不响了,态势感知也能正常登录了 |