【2022争霸赛*干货满满】AD修改网口配置后双向地址转换无法访问
  

哒哒哒 2823

{{ttag.title}}
一、项目背景
某日接到销售的派单需求,某客户在使用我们的AD设备做出口,现在客户进行网络改造,内网核心三层交换机与我们AD互联的接口由千兆电口改成万兆光口,需要我们将AD上的电口也改成光口。
拿到需求之后,看了下地址,这不就在我家门口吗,这么简单的需求,距离我又那么近,最多1分钟搞定,干脆我去调完然后去上班好了。

二、调试过程
1、到现场之后,交换机还没调好,不过网络已经断开了,我先按照需求先把LAN口原来的地址删除,然后到万兆口上将之前LAN口上的地址配置上去(无图)
2、以上动作完成之后,静等交换机厂商调试好交换机然后测试即可。但是等了几个小时,眼瞅着下班时间到了,对方还未调试完毕,就尝试过去问了下大概啥时候能好,结果被告知:“交换机出问题了,今天好不了了,我们在恢复环境,你也先恢复吧,后面找时间再切换。”
3、恢复第1步的操作,测试内网上网正常,外网访问政务网站正常,然后收拾书包撤。

三、故障现象
离开之后,客户突然微信发过来:吴工,现在我们外网直接访问政务网站是正常的,但是内网访问不到政务网站了。

四、故障恢复
1、听着这个现象,明显是双向地址转换出问题了,赶紧找个地方远程查看配置,果然,WAN-LAN的端口映射还在,但是LAN-LAN的映射不见了,不管了,先把LAN-LAN的映射加上再说
2、做完LAN-LAN的映射之后,内网可以正常访问政务网站了,故障恢复。

五、故障原因
设备版本为7.0.2版本,此版本修改接口配置,与此接口相关联的配置会自动删除,所以在在我删除网络接口配置的时候,LAN-LAN的配置同步被删除了,所以才会出现此故障现象。解决方案要么再将LAN-LAN的映射加上去,要么将设备升级至最新版本,此问题就不会出现了

六、涉及知识点回顾
AD本身不像AF一样,界面上有双向的地址转换的配置,但是如果客户出口是AD,又有双向转换的需求咋办呢?
AD 双向地址转换通过端口映射和源地址转换的方式来实现:
AD7.0.5之前版本配置详情可以参考文档:https://bbs.sangfor.com.cn/plugi ... abase&tid=19733
AD7.0.5及以后的版本配置详情可以参考文档:https://bbs.sangfor.com.cn/plugin.php?id=sangfor_databases:index&mod=viewdatabase&tid=90379

打赏鼓励作者,期待更多好文!

打赏
3人已打赏

SANGFOR_交付中心_gs 发表于 2022-9-19 11:18
  
感谢楼主的分享!文章将一个项目从头到尾进行了一次描述,并且进行了阶段分类,最后进行了总结;这对有相关项目的人很有帮助,针对此类项目提个建议:后续涉及到客户设备配置变更的,可以在操作前进行配置备份,如出现意外情况,回退时,可以直接导入原先配置恢复(会重启设备)
期待楼主更多的分享哦~
木子凌 发表于 2022-9-14 10:42
  
顶礼膜拜吴工的分享
发表新帖
热门标签
全部标签>
安全效果
西北区每日一问
技术盲盒
技术笔记
干货满满
【 社区to talk】
每日一问
信服课堂视频
GIF动图学习
新版本体验
技术咨询
2023技术争霸赛专题
功能体验
产品连连看
自助服务平台操作指引
标准化排查
秒懂零信任
技术晨报
安装部署配置
原创分享
排障笔记本
玩转零信任
排障那些事
SDP百科
技术争霸赛
深信服技术支持平台
通用技术
以战代练
升级&主动服务
畅聊IT
答题自测
专家问答
技术圆桌
在线直播
MVP
网络基础知识
升级
安全攻防
上网策略
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
每日一记
运维工具
云计算知识
用户认证
解决方案
sangfor周刊
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
功能咨询
终端接入
授权
设备维护
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
加速技术
产品预警公告
信服圈儿
S豆商城资讯
「智能机器人」
追光者计划
社区帮助指南
答题榜单公布
纪元平台
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
山东区技术晨报
文档捉虫活动
齐鲁TV
华北区交付直播
每周精选
2024年技术争霸赛
北京区每日一练
场景专题
故障笔记
高手请过招
高频问题集锦
社区新周刊
POC测试案例
全能先锋系列
云化安全能力

本版达人

新手61940...

本周建议达人

zhao_HN

本周分享达人

ZSFKF

本周提问达人