一.服务器信息 NF5280M6 Gold 6326 CPU@2.90GHZ(16C)*2/32GB DDR4 3200*8/240GB SATA SSD*2/960G SSD*2/6T SATA*4/SAS RAIDPM8204 2G缓存/4千兆电口+双口万兆光口*2(多模块)/800W*2 PM8204卡支持三种工作模式,分别为:本次实施选择Mixed模式(混合) 1.RAID:控制器所有的RAID功能都被启用,但直通盘不会报送给OS。 2.Mixed:RAID逻辑盘和直通盘都会报送给OS。 3.HBA:控制器所有的RAID功能都被禁用,控制器下所有硬盘均被视为直通盘。 控制器的端口模式,有以下三种: HBA:该模式下,支持硬盘直通功能,不支持创建RAID组。当有RAID组存在时,不支持切换到该模式。 RAID:该模式下,支持创建RAID组,不支持硬盘直通功能。 Mixed:支持硬盘直通功能与创建RAID组。 模式修改路径如下:选择configure controller setting
说明:两个Connector Port如果接在同一块expander上,”Port CN0 “与”Port CN1 “的工作模式必须一致;如果两个Connector Port连接直通背板,可以将”Port CN0 “与”Port CN1 “设置成不同的工作模式。 系统盘RAID1配置 主界面选择array configuration
而后选择create array
ins选择要做阵列的硬盘,del取消选中,选择完毕后回车
raid level选择 raid1,logical drive name对阵列进行命名,其他建议默认,选择完毕后点击done
参数说明参考RAID0
可以查看阵列已经做成功
1、开启CPU虚拟化支持VT-x/VT-d 2、关闭CPU节能模式 3、校对BIOS时间 4、启用加电自动开机 5、切换启动方式UEFI/Legacy:推荐使用Legacy方式启动,兼容性较好。当系统盘超过2TB时才使用UEFI 6、有多块磁盘时要注意设置启动顺序,优先从安装HCI系统那块硬盘启动 1.CPU开启虚拟化配置首先需要确认服务器型号,不同型号配置位置可能不同,这里以NF5280M5和NF8480M5举例 NF5280M5下 Processor -Processor Configuration 2.NF5280M6关闭节能模式 1.SocketConfiguration——>AdvancedPowerManagementConfiguration——>Power/Performance Profile先改为High Performance Compute再改为custom。 2.Socket Configuration——>Advanced Power Management Configuration——>CPU P State Control——>SpeedStep (P states)设置为Disabled 3.虚拟化需要开启Mwait,Socket Configuration——>Advanced Power Management Configuration——>CPU C State Control——>Enable Monitor MWAIT设置为Enabled。 3.NF5280M6校对BIOS时间 4.NF5280M6加电自启 服务器开机按del进入BIOS,Platform Configuration——>Miscellaneous Configuration——>Restore AC Power Loss——>改为Power ON,然后按F10选择yes。 5.切换启动方式 进入BIOS Setup界面,选择Advanced>CSM Configuration,选择“Boot option filter”,按“Enter”。 根据需要在弹出的选项对话框中选择“Legacy only”或“UEFI only”,按“Enter”。 按“F10”,然后单击“Yes”,保存重启生效。 目前服务器默认设置为UEFI only,该选项可根据客户实际情况进行设置。 Ÿ Option ROM execution设置为Auto,Network,Storage,Video,Other PCI devices的Option ROM的执行方式会与Boot option filter选项联动。 Ÿ Option ROM execution设置为Manual,可以对Network,Storage,Video,Other PCI devices的Option ROM执行方式进行设置。 Ÿ 相较于Legacy模式,UEFI模式有很多优势:支持大于2.2T的GPT格式硬盘引导;支持IPv6/IPv4网络PXE引导;提供UEFI Shell环境等。且由于不再支持Legacy的SATA RAID模式,当服务器需要配置硬盘组RAID环境,在Legacy模式下会出现无法成功组SATA RAID,建议使用UEFI模式。 6.设置启动顺序 在BIOS-Boot选项内“Hard Drive BBS Priorities”修改硬盘启动顺序。 |