EDS虚拟lun断开连接导致hci上挂载的iscsi存储异常
  

Study_Bin 10599

{{ttag.title}}
本帖最后由 Study_Bin 于 2024-8-21 10:51 编辑

【设备信息】
  • 三节点EDS(主控41,和42、43),EDS5.0.2.249版本
  • EDS存储私网为静态LACP聚合;存储交换机为华三交换机,聚合口为static聚合
  • HCI通过存储私网挂载EDS的iscsi存储


【问题现象】
1. HCI挂载的iscsi存储异常,检查EDS发现LUN断开,提示主机42、43离线
2. 问题发生时检查,主机42、43的存储私网能ping通,主控41的存储私网ping不通
3. 检查EDS发现告警LUN断开,提示主机42、43离线


【排查过程】
1. 主机42、43的存储私网能ping通,主控41的存储私网ping不通
2. 华三交换机无异常告警日志,EDS后台日志查看为主控41的网口离线
3. 机房检查硬盘灯正常闪烁
4. 插拔主机41的存储私网聚合口中的一根线,设备恢复正常

【问题复盘】
1. 问题:主控41存储私网离线,却告警42、43离线
原因:管理网没有离线,主控和其他节点管理网是通的情况下,存储私网主控与其他节点不通时,平台判定为和主控不通的节点离线,于是告警42、43离线。

2. 问题:为什么存储私网主控41离线,主控没有切换到其他节点,导致业务异常
原因:(1)一个lun里所有主机都只接一台EDS节点,该节点离线时,lun与所有主机断开
(2)主控未切换:后台日志检查为私网离线、主控切换逻辑问题导致,主控切换判断前,先完成了私网离线判断,导致主控离线时,其他节点先被判断为离线,所以不进行主控切换

3. 问题:存储私网离线原因
原因:(1)最初排查通过日志只能看到主控41存储网口离线,判断为物理链路故障导致
(2)后续复盘发现,华三交换机默认是static模式,需要配置成dynamic模式才能与EDS正常协商(华三交换机动态聚合模式通过LACP协议实现

【解决方案】
1. 存储私网离线问题:华三交换机聚合模式修改为dynamic
2. 主控离线,主控没有切换到其他节点问题:预计十一月底发布的新版本修复

打赏鼓励作者,期待更多好文!

打赏
暂无人打赏

发表新帖
热门标签
全部标签>
故障笔记
每日一问
信服课堂视频
新版本体验
功能体验
纪元平台
技术笔记
安装部署配置
标准化排查
2025年技术争霸赛
GIF动图学习
排障那些事
测试报告
专家分享
每日一记
问题分析处理
排障笔记本
高手请过招
【 社区to talk】
王者破雾峡谷
技术盲盒
文档捉虫
每周精选
2024年技术争霸赛
社区新周刊
安全效果
行业实践
知识大闯关
大规模VMware迁移替代
产品连连看
畅聊IT
答题自测
专家问答
技术圆桌
在线直播
MVP
网络基础知识
升级
安全攻防
上网策略
日志审计
流量管理
运维工具
用户认证
原创分享
解决方案
sangfor周刊
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
技术顾问
信服故事
SDP百科
功能咨询
终端接入
授权
设备维护
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
产品预警公告
玩转零信任
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
2023技术争霸赛专题
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
秒懂零信任
技术晨报
平台使用
山东区技术晨报
齐鲁TV
华北区交付直播
北京区每日一练
场景专题
西北区每日一问
升级&主动服务
高频问题集锦
POC测试案例
全能先锋系列
云化安全能力
专家说
热门活动
产品动态
产品解析
关键解决方案
声音值千金
工具体验官
产品知识周周练
产品体验官
有一说一
VMware替换
课后茶话社
案例实践挑战
破雾实践案例

本版版主

105
38
12

发帖

粉丝

关注

本版达人