一、故障现象:
超融合(HCI,版本6.8.0)的vxlan数据通信网络与业务网复用(vxlan开巨帧)对接锐捷交换机导致ping大包丢包问题,故障现象如下图所示(从外网ping运行在故障HCI的虚拟机对应IP,ping1400字节以下的包没问题,ping1400以上包直接丢包)

二、现网拓扑


三、排查思路
1、确认vxlan对应物理网口是否开启巨帧
2、确认对端交换机是否开启巨帧
此时存在一个小问题,我们HCI对接信锐交换机建议JumboFrame值设置为推荐的9192,但对接其他厂家交换机了JumboFrame或MTU值设置为多少我们没有最佳实践或推荐值,与锐捷交换机厂家沟通,他们交换机MTU值最大是9216,他们也没有推荐的值,所以只能我们去试出最佳值,现场配置mtu值为1600,1800,9192及9216,ping大字节包还是直接丢
3、其他思路
对比扩容前HCI集群的业务交换机(上图二中的信锐交换机),发现信锐交换机上联华三核心交换对应的聚合口JumboFrame=9192,联系客户查看华三核心交换连接信锐交换对应聚合口MTU值为9216,故查看锐捷交换机与华三核心交换对应的聚合口MTU值为默认1500,修改两边MTU值为9216后再次ping大包测试正常!

四、推荐配置
1、如HCI的vlxan开启巨帧,且对端设备为信锐交换则推荐接口JumboFrame设置为9192(HCI最佳实践里面推荐值)
2、如HCI的vxlan开启巨帧,且对端设备为华三交换,则推荐接口MTU值设置为9216
3、如HCI的vxlan开启巨帧,且对端设备为锐捷交换,则推荐接口MTU值设置为9216

打赏鼓励作者,期待更多好文!

打赏
1人已打赏

发表新帖
热门标签
全部标签>
每日一问
西北区每日一问
安全效果
技术盲盒
干货满满
【 社区to talk】
技术笔记
技术咨询
高手请过招
新版本体验
标准化排查
功能体验
2023技术争霸赛专题
信服课堂视频
GIF动图学习
产品连连看
社区新周刊
纪元平台
秒懂零信任
技术晨报
自助服务平台操作指引
每周精选
技术圆桌
每日一记
终端接入
玩转零信任
场景专题
全能先锋系列
畅聊IT
答题自测
专家问答
在线直播
MVP
网络基础知识
安装部署配置
升级
安全攻防
上网策略
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
运维工具
云计算知识
用户认证
原创分享
解决方案
sangfor周刊
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
SDP百科
功能咨询
授权
设备维护
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
加速技术
排障笔记本
产品预警公告
信服圈儿
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
深信服技术支持平台
社区帮助指南
答题榜单公布
通用技术
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
山东区技术晨报
文档捉虫活动
齐鲁TV
华北区交付直播
2024年技术争霸赛
北京区每日一练
故障笔记
排障那些事
升级&主动服务
高频问题集锦
POC测试案例
云化安全能力

本版版主

190
300
980

发帖

粉丝

关注

217
288
151

发帖

粉丝

关注

25
13
5

发帖

粉丝

关注

7
11
24

发帖

粉丝

关注

5
8
7

发帖

粉丝

关注

31
34
45

发帖

粉丝

关注

本版达人

皮皮虾·真

本周建议达人

郑州网络

本周分享达人

二进制网络

本周提问达人