《新架构网闸高可用配置及HA效果验证案例》
一.需求背景描述 1. 网闸作为内外网隔离设备部署在两套防火墙之间 2. 当一台网闸设备出现异常,需要进行主备切换快速拉起业务,保障业务连续性 3. 主备设备心跳链路需要采用光口双链路聚合,保障设备切换和数据同步 4. 需要具备实时监控设备状态能力,以保障主设备故障触发HA机制
二.配置思路 1. 根据需求采用高可用模式下的主备模式 2. 心跳口使用两个常规业务光口把两台设备直连,并做链路聚合 3. 配置心跳口地址,保证心跳口通信 4. 由于出厂设备的ID是一样的,先修改设备ID 5. 分别启用两台设备高可用功能,配置监控切换条件
三.配置过程 1.可以看到设备出厂ID为24tuo6,修改主机为24tuo7,后台更改主机或者备机的id,任意更改一台达到id不一致即可(更改设备后台配置文件涉及进入后台操作请联系400处理) 2. 分别配置心跳口链路聚合,配置心跳口IP,并将两台设备直连 3. 开启主机集群模式--配置设备信息--开启备机集群模式--配置设备信息--选择一台为主控--选择业务监控口(必须勾选,否则主备测试不会切换)--两台设备配置完成后设备信息都为正常状态(注:选择主控后的设备永远为主控,不可切换角色)
四.效果验证 1. 验证双机切换触发HA可以采用的方式(选择其中一种):①关闭主机电源,②拔掉主机业务监控口物理线路,③DOWN掉对端设备连接网闸业务口的接口 2. 测试前使用tcping监控业务连续性,然后采用上述切换方法触发HA,观察丢包情况正常丢4-5个包,同时查看备机代理日志,切换完成 3. 继续使用tcping监控业务,将主机恢复到正常状态,此时HA会自动触发,主机自动接管业务,查看丢包情况正常丢4-5个包,同时查看主机代理日志,效果验证完成 |