环境: 戴尔R720服务器,两块磁盘做raid1 故障描述: 一块磁盘故障,更换新的磁盘,新的硬盘黄绿灯交替闪烁, DELL工程师以为,新盘也有问题,就又发了一块,问题依旧 处理过程: 登录dell远程控制卡,查看磁盘状态
显示“预测性的故障”状态为“是” 但是raid重建仍在正常进行中,进度已经61% 说明硬盘其实是正常的 DELL工程师推测是raid中的硬盘穿孔问题
穿孔:什么是穿孔穿孔是戴尔PERC控制器的一项功能,旨在允许控制器还原阵列的冗余,尽管数据丢失是由双重故障情况导致的。 穿孔的另一个名称是“带错重建”。 RAID控制器将检测双重故障,由于没有足够的冗余来恢复受影响磁条中的数据,控制器在该磁条中进行穿孔,允许继续重建。
说的挺玄,我的理解是,raid中存在“错误”,但是穿孔使得磁盘可以“带错重建”,所以raid可以正常使用,错误依旧存在,所以有黄绿交替的告警。
解决方法: 通过戴尔OMSA工具,做一致性校验,清理错误 下载OMSA镜像,写入U盘,R720优盘启动,进入OMSA系统,为linux
网页登录,默认账号密码 root/dell
选择一致性校验,点击 执行
等待执行完成观察,磁盘灯
问题解决。
|