【原创分享】AD_connect(tcp)检测器排障
  

sangforsh_lifan 2456

{{ttag.title}}
本帖最后由 sangforsh_lifan 于 2021-4-16 09:51 编辑

1.在web控制台配置connect(tcp)监视器,在最后输入两下回车
2.通过命令行,配置connect(tcp)监视器,并在命令后输入两个\n\n
问题:
两种配置的数据包在报文中体现的不一样:
1.通过命令行配置的  \n\n  ,在报文中体现的为\n\n,但是通过web界面配置的监视器在控制台中显示的为\n\r\n\r,详情请柬下图报文。


总结
1、理论上来说,最好使用界面配置connect_tcp的方式来保证会话同步
2、如果使用命令行的方式,对于服务器是linux的PC来说可以正常探测服务器业务是否存活,但是对于windwos 服务器,由于报文格式的原因(windows服务器一个回车就是\n\r)会导致,windows服务器不会包,节点显示离线,从而导致业务受到影响

打赏鼓励作者,期待更多好文!

打赏
8人已打赏

新手546265 发表于 2021-4-15 16:10
  
问题现象是什么样的,大佬
闵昌松 发表于 2021-4-16 09:50
  
感谢楼主踩坑,有助于工作
新手741261 发表于 2021-4-27 11:48
  
感谢楼主踩坑,有助于工作
一个无趣的人 发表于 2021-4-28 21:43
  
多谢楼主分享AD的替换排错方法,学习了,
新手078326 发表于 2021-4-29 10:45
  
出现的故障排查方法,学习了。
JM 发表于 2021-5-10 09:36
  
出现的故障排查方法,学习了。
新手899116 发表于 2021-5-10 10:07
  
出现的故障排查方法,学习了。
新手517842 发表于 2021-5-10 10:40
  
有助于工作,学习学习
新手780102 发表于 2021-5-11 16:24
  
感谢分享,学习了!!!!!!
发表新帖
热门标签
全部标签>
西北区每日一问
技术盲盒
安全效果
【 社区to talk】
技术笔记
干货满满
每日一问
信服课堂视频
GIF动图学习
新版本体验
技术咨询
2023技术争霸赛专题
功能体验
产品连连看
安装部署配置
通用技术
秒懂零信任
技术晨报
自助服务平台操作指引
原创分享
标准化排查
排障笔记本
玩转零信任
排障那些事
SDP百科
深信服技术支持平台
POC测试案例
畅聊IT
答题自测
专家问答
技术圆桌
在线直播
MVP
网络基础知识
升级
安全攻防
上网策略
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
每日一记
运维工具
云计算知识
用户认证
解决方案
sangfor周刊
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
功能咨询
终端接入
授权
设备维护
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
加速技术
产品预警公告
信服圈儿
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
社区帮助指南
答题榜单公布
纪元平台
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
山东区技术晨报
文档捉虫活动
齐鲁TV
华北区交付直播
每周精选
2024年技术争霸赛
北京区每日一练
场景专题
故障笔记
高手请过招
升级&主动服务
高频问题集锦
社区新周刊
全能先锋系列
云化安全能力

本版达人

新手61940...

本周建议达人

zhao_HN

本周分享达人

ZSFKF

本周提问达人