网闸内外网都写上网关后导致管理地址不通,只能通过写路

zengqi 5257

{{ttag.title}}
网闸内外网都写上网关后导致管理地址不通,只能通过写路由解决,有大佬知道啥情况不。

解决该疑问,预计可以帮助到 74 人!

回帖即可获得
2S豆
,被楼主采纳即奖励20S豆+10分钟内回帖奖励10S豆 [已过期] ,了解更多S豆奖励信息

完善手机号和公司名称,让服务更省心更便捷!立即完善

唐三平 发表于 2024-5-30 11:09
  
一起来学习一起来学习
小西北 发表于 2024-5-30 11:15
  
一起来学习一起来学习
梦境人生 发表于 2024-5-30 11:26
  
每日一积累慢慢变专家
点线网 发表于 2024-5-30 11:26
  
一起来学习一起来学习
会飞的鱼儿 发表于 2024-5-30 12:10
  
以下是可能的原因和解决方法:

原因分析
默认网关冲突:

内外网都设置默认网关时,设备可能不知道该通过哪个网关发送流量,尤其是管理流量,这会导致路由选择问题。
路由优先级问题:

默认网关的路由优先级可能导致管理流量走错网关,导致管理地址不可达。
路由表冲突:

如果没有正确配置路由表,流量可能被错误地转发到非预期的网关。
头像被屏蔽
新手078326 发表于 2024-5-30 12:13
  
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ggbang 发表于 2024-5-30 14:04
  
这样会有冲突的,两边都配置网关,会生成两个默认路由,两个默认路由会冲突,一般外网侧配置网关用默认路由通信,内网侧配置明细路由,到内网侧的网络。
头像被屏蔽
08 发表于 2024-5-30 16:56
  
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
梁广春 发表于 2024-5-31 09:30
  
一起来学习一起来学习

等我来答:

换一批

发表新帖
热门标签
全部标签>
每日一问
新版本体验
纪元平台
GIF动图学习
功能体验
产品连连看
安装部署配置
标准化排查
安全效果
高手请过招
社区新周刊
测试报告
【 社区to talk】
每周精选
信服课堂视频
答题自测
技术笔记
西北区每日一问
畅聊IT
专家问答
技术圆桌
在线直播
MVP
网络基础知识
升级
安全攻防
上网策略
日志审计
问题分析处理
流量管理
每日一记
运维工具
用户认证
原创分享
解决方案
sangfor周刊
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
SDP百科
功能咨询
终端接入
授权
设备维护
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
排障笔记本
产品预警公告
玩转零信任
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
2023技术争霸赛专题
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
秒懂零信任
技术晨报
平台使用
技术盲盒
山东区技术晨报
文档捉虫
齐鲁TV
华北区交付直播
2024年技术争霸赛
北京区每日一练
场景专题
故障笔记
排障那些事
升级&主动服务
高频问题集锦
POC测试案例
全能先锋系列
云化安全能力
专家说
热门活动
产品动态
行业实践
产品解析
关键解决方案

本版达人