AD1000做端口映射不好使 如果做映射的公网地址是配置在接口

新手277252 3748

{{ttag.title}}
AD1000做端口映射不好使
如果做映射的公网地址是配置在接口上的地址,按照案列配置没有问题;但如果从运营商处申请了10多个公网地址,一个做地址转换,其它的做端口映射不生效

解决该疑问,预计可以帮助到 10498 人!

回帖即可获得
2S豆
,被楼主采纳即奖励20S豆+10分钟内回帖奖励10S豆 [已过期] ,了解更多S豆奖励信息

完善手机号和公司名称,让服务更省心更便捷!立即完善

新手669092 发表于 2018-11-26 17:29
  
1、检查端口映射配置是否配置正确

端口映射配置参考链接点击这里
2、检查AD到映射的主机端口通信是否正常,排除内网安全设备的干扰,【系统配置】-【设备管理】-【WebConsole】中输入命令sock IP Port看是否正常,有Success输出表示正常。命令示范sock 192.168.1.100 80
3、上述排查没有问题,检查公网上端口映射对外的端口是否为80或者443,如果是,请与运营商确认该端口是否有备案,或者更改对外端口测试
新手669092 发表于 2018-11-26 17:30
  
AD  端口映射在【网络配置】-【端口映射】配置入接口选择WAN接口,源IP符合条件填写数据包过来的源IP ,一般填写所有,目的地址填写访问的公网IP,指定协议选择需要发布的服务,映射目的地址填写内网设备的地址
新手277252 发表于 2018-11-26 17:35
  
就是这样配置的,没生效
zhb 发表于 2018-11-26 17:44
  
设备版本是多少
Sangfor_闪电回_小丸子 发表于 2018-11-26 17:53
  
您好 麻烦确认下,您那边是否有将从运营商处申请的10个公网地址都填写到AD设备的wan口上面了呢?
ps
方便的话,麻烦将网口配置 已经断开映射规则截图看看的
谢谢
adds 发表于 2018-11-26 18:16
  
将配置地址映射的公网ip全部配置在设备的wan口上。
feeling 发表于 2018-11-26 18:54
  
配置在wan口应该是可以的
yzy 发表于 2018-11-26 20:33
  
申请的10多个公网地址是否配置到了AD的WAN口中,AD的网口支持同时写多个IP
vito 发表于 2018-11-27 08:57
  
一般是没有问题的,还是检查一下配置,我的多个公网地址同时都在用,

等我来答:

换一批

发表新帖
热门标签
全部标签>
西北区每日一问
安全效果
纪元平台
每日一问
新版本体验
高手请过招
社区新周刊
标准化排查
【 社区to talk】
功能体验
技术咨询
技术盲盒
产品连连看
GIF动图学习
干货满满
自助服务平台操作指引
每周精选
社区帮助指南
VPN 对接
技术笔记
S豆商城资讯
技术晨报
POC测试案例
信服课堂视频
畅聊IT
答题自测
专家问答
技术圆桌
在线直播
MVP
网络基础知识
安装部署配置
升级
安全攻防
上网策略
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
每日一记
运维工具
云计算知识
用户认证
原创分享
解决方案
sangfor周刊
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
SDP百科
功能咨询
终端接入
授权
设备维护
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
加速技术
排障笔记本
产品预警公告
玩转零信任
信服圈儿
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
深信服技术支持平台
答题榜单公布
2023技术争霸赛专题
通用技术
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
秒懂零信任
山东区技术晨报
文档捉虫活动
齐鲁TV
华北区交付直播
2024年技术争霸赛
北京区每日一练
场景专题
故障笔记
排障那些事
升级&主动服务
高频问题集锦
全能先锋系列
云化安全能力

本版达人

新手61940...

本周建议达人

zhao_HN

本周分享达人

ZSFKF

本周提问达人