背景需求:2台桌面云一体机需要替换部分内存条。 当前状况:每台12根内存,每台的其中4根是扩容加的,有问题需要更换为新的。 解决步骤 1.登录vmp查看集群状态正常,虚拟存储正常,一键巡检正常。 2.登录IPMI查看内存信息并截图,观察到每台有4块CTD结尾的内存,结合项目背景,即定位到问题内存条。 附一张内存条图:可对比IPMI中内存信息对比各字段意思。 IPMI中内存信息中有关键词DIMM,可确定使用双核12内存的DIMM插法。对比上下图,插法正确,此次仅需替换内存无需更换插槽。 3.控制台上关闭全部虚拟机,任务结束后且无其他正常执行的任务后,再通过vmp控制台-实体机-关机进行关机,拔下key,防止下架时碰坏。 4.一台一台替换:先记录接线顺序,打好标签;接着拔线下架,开背板拆显卡,根据IPMI内存插法截图定位到问题内存,替换内存;然后装回去,线接回原处;最后,逐台替换完后,主控插上key先开机,过1分钟再开其他主机,静静等待集群起来,虚拟存储起来。
验证 1.IPMI查看内存信息,每台12根内存均能正常读到。 2.集群所有主机在线,虚拟存储正常,一键巡检无告警。 3.VDC和VMP连接正常,VDI登陆测试正常。 |