AF双机切换时间是什么时候,对业务有影响吗?

邹艳莹 2462

{{ttag.title}}
本帖最后由 邹艳莹 于 2024-4-18 09:08 编辑

AF双机切换时间是什么时候,对业务有影响吗?

该疑问已被 解决,获得了 30 S豆

回帖即可获得
2S豆
,被楼主采纳即奖励20S豆+10分钟内回帖奖励10S豆 [已过期] ,了解更多S豆奖励信息

完善手机号和公司名称,让服务更省心更便捷!立即完善

AF双机切换时间如下:
(1)抢占模式修改主机的优先级,1个心跳时间内切换
(2)监控网口down掉,无延时切换
(3)链路探测失败后,得到通知消息,无延时切换 
(4)设备宕机或者掉电,延时3倍心跳时间切换 
注意:AF双机默认心跳时间为1秒

AF双机切换对业务的影响:
AF双机切换的过程中,经过设备会出现少量丢包情况,对业务有一定的影响,如果业务完全不能受影响,建议非业务时间进行切换

注意:
当AF高可用性监视口为透明模接口时,双机切换会导致接口重启
当AF高可用性监视口为路由接口时: 标准版本AF7.3 及之后版本, AF设备切换成备机时,如果有勾选【高可用性】-【双机热备】-【高级配置】中的【切成备机时,备机重启路由监视口选项】,则备机的路由监视接口会重启,其他情况不会重启接口
AF双机切换不会导致原有主机重启
本答案是否对你有帮助?
赵运鹏 发表于 2024-4-18 09:03
  
AF双机切换时间如下:
傲世ღ万物 发表于 2024-4-18 09:11
  
AF双机切换时间如下:
“路人甲 发表于 2024-4-18 09:12
  
AF双机默认心跳时间为1秒,对业务没影响

UP 发表于 2024-4-18 09:15
  
一起来学习一起来学习
新手5321 发表于 2024-4-18 09:27
  

AF双机切换时间如下:
小徐 发表于 2024-4-18 09:40
  
设备宕机或者掉电的时候AF才会切换,切换的时候会掉包的
信服石 发表于 2024-4-18 17:14
  
设备故障、线路物理故障、链路探测故障都会导致切换的,基本不影响业务
主动出击 发表于 2024-4-19 08:07
  
AF双机切换时间如下:
飞翔的苹果 发表于 2024-4-19 08:39
  
AF双机切换时间如下:
【 社区to talk】
新版本体验
技术笔记
功能体验
产品连连看
技术咨询
GIF动图学习
标准化排查
2023技术争霸赛专题
每周精选
通用技术
信服课堂视频
秒懂零信任
安装部署配置
排障笔记本
自助服务平台操作指引
答题自测
原创分享
升级&主动服务
社区新周刊
POC测试案例
畅聊IT
专家问答
技术圆桌
在线直播
MVP
网络基础知识
升级
安全攻防
上网策略
测试报告
日志审计
问题分析处理
流量管理
每日一记
运维工具
云计算知识
用户认证
解决方案
sangfor周刊
VPN 对接
项目案例
SANGFOR资讯
专家分享
技术顾问
信服故事
SDP百科
功能咨询
终端接入
授权
设备维护
资源访问
地址转换
虚拟机
存储
迁移
加速技术
产品预警公告
玩转零信任
信服圈儿
S豆商城资讯
技术争霸赛
「智能机器人」
追光者计划
深信服技术支持平台
社区帮助指南
答题榜单公布
纪元平台
卧龙计划
华北区拉练
天逸直播
以战代练
技术晨报
山东区技术晨报
文档捉虫活动
齐鲁TV
华北区交付直播
2024年技术争霸赛
北京区每日一练
场景专题
故障笔记
排障那些事
高手请过招
高频问题集锦
全能先锋系列
云化安全能力

本版版主

461
247
13

发帖

粉丝

关注

本版达人

feeling

本周分享达人

新手29676...

本周提问达人